Je nutné řešit průvěs elektrické přípojky nad cestou?

(1/2) > >>

M_Novak:

K 12 let starému RD je přípojka vzduchem (tj. závěsem) ze sloupu na protější straně ulice.
Nad cestou (III. třída) je nyní v nejnižším bodě cca 5m vysoko.
Časem totiž došlo k průvěsu tohoto vedení (asi tu máme velké ptáky, kteří na něj sedají  :)

Je možné, že se to na straně sloupu nějak povytáhnulo?
Nebo se může kabel vlastní vahou tak prodloužit? (délka cca 22m).
Ostatní vedení (sousedé) jsou výše a jsou napnuté.
Na RD je to uchyceno na pozednici a tam se to nijak nepohnulo.
Mám obavy, aby nedošlo k zachycení kabelů a vytržení z fasády atd.
Předpokládám, že toto vedení je v majetku ČEZu - měl bych je kontaktovat?  

Rozvodak:
Citace: M_Novak  04.04.2019, 18:21

K 12 let starému RD je přípojka vzduchem (tj. závěsem) ze sloupu na protější straně ulice.
Nad cestou (III. třída) je nyní v nejnižším bodě cca 5m vysoko.
Časem totiž došlo k průvěsu tohoto vedení (asi tu máme velké ptáky, kteří na něj sedají  :)

Je možné, že se to na straně sloupu nějak povytáhnulo?
Nebo se může kabel vlastní vahou tak prodloužit? (délka cca 22m).
Ostatní vedení (sousedé) jsou výše a jsou napnuté.
Na RD je to uchyceno na pozednici a tam se to nijak nepohnulo.
Mám obavy, aby nedošlo k zachycení kabelů a vytržení z fasády atd.
Předpokládám, že toto vedení je v majetku ČEZu - měl bych je kontaktovat?  


Nějaké foto by nebylo? Těžko pak něco radit...

Vít Rotrekl:
Nekde existoval obrazek jak ma byt jake vedeni vysoko, s rozdelenim podle tridy komunikace a jeste taky podle toho jestli slo o izolovane vedeni nebo hole vodice.
Jen nevim jestli to byla nejaka CSN nebo PNE.

Jiří Schwarz:
Dá se to najít v ČSN 33 3301
Mimo jiné je tam uvedeno:
nad silnicí I. nebo II. třídy 5,5metru
nad silnicí III. třídy, místní komunikací... 5metrů
nad chodníkem nebo cyklostezkou 4 metry

V minulosti platilo, že nejvyšší vozidlo, včetně nákladu a příslušenství, které může vyjet na veřejnou pozemní komunikaci bez zvláštního opatření, může zasahovat do výšky max. 4 metry.

Představte si most s tratí, průjezdná výška 3,9 metru, rovnoběžné s tratí nad cestou vedení v cca 4,5 m nejnižší vodič, 1,5 - 2m před mostem, a dokázali to "řidiči" opakovaně urvat, musel jsme to dát výš

Jiří_Hrubý:
Nebo PNE 333302

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana