Mají se uzemňovat kovové rámy oken?
Miroš Jan:
Víťo, naprostý souhla. ;)
Fuk Tomáš:
Citace: Javorsky 04.04.2019, 07:43
nezli okno pripojit a prohnat bleskovy proud neznamo kam. Pokud by ale slo pouze o teoretizovani, tak proc by treba blesk skakal na okno ze ktereho nema zadneho pokracovani do zeme?
Ten rám okna má vždycky nějaký potenciál.
1) Když bude mít potenciál blízký zemnímu potenciálu, bleskový proud bude mít tendenci přeskočit na něj. Pak je lepší ten rám uzemnit, a tedy prohnat bleskový proud známo kam, řízeně.
2) Když bude mít rám okna potenciál blízký potenciálu svodu (protékaného bleskovým proudem), tak blesk nebude mít tendenci na něj přeskočit, ale taky nebude dobrý nápad potloukat se poblíž takového okna.
Co je tedy lepší?
ACEOF ACES:
Citace: Pavel Horský 04.04.2019, 09:21
...
Když se ho pak ptám, proč nedodržel PD, obdržím velice pohotovou odpověď "dělám to takto 30 let". Zřejmě netuší, že to celou kariéru dělá špatně, jinak by se touto větou nikdy neohrazoval.
Protože nežijeme v Malajsii, tak se do většiny domků i se špatně udělaným hromosvodem netrefí blesk ani jednou za 50 let, přesto jsou i v České Republice místa, kde je dobře udělaný hromosvod potřeba nebo být musí, ale těch není tolik.
Samozřejmě nikomu nebráním, aby si pořídil dobře udělaný hromosvod, ale nemá smysl vyhazovat peníze za špatný nebo špatně udělaný hromosvod, který jen přitahuje blesky.
ACEOF ACES:
Jaký je rozdíl mez špatným hromosvodem a dobrým, dokud do něj neuhodí blesk?
Javorsky:
Citace: Fuk Tomáš 04.04.2019, 10:10
Ten rám okna má vždycky nějaký potenciál.
1) Když bude mít potenciál blízký zemnímu potenciálu, bleskový proud bude mít tendenci přeskočit na něj. Pak je lepší ten rám uzemnit, a tedy prohnat bleskový proud známo kam, řízeně.
2) Když bude mít rám okna potenciál blízký potenciálu svodu (protékaného bleskovým proudem), tak blesk nebude mít tendenci na něj přeskočit, ale taky nebude dobrý nápad potloukat se poblíž takového okna.
Co je tedy lepší?
No jo, pokud nemame konkretni situaci tak to bude porad o tom "kdyz" :-).
Kdyz je u okna zevnitr pracovni prostor, pak bude pripojeni ke svodu nebezpecne, kdyz neni, pak muze byti pripojeni vhodne, ovsem zase s ohledem na ostatni vnitrni rozvody prave kvuli preneseni potencialu svodu na hranici vnitrniho prostoru.
Pouze "z informacni vody" toho moc navarit nepujde, spise jenom zakalit:-).
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana