Jak funguje 4 - pólový proudový chránič?

(1/1)

Jirka 33:
,  vysvětlí mi někdo jak funguje 4 - pólový proudový chránič? 2-pólový chránič jestli se nemýlím porovnává proud tekoucí fází a nulovým vodičem, kdyby, ale tímhle způsobem fungoval 4-pólový tak když na něj pripojím 3-fázový motor vodárny a zároveň třeba koupelnu bytové jednotky (zásuvka, světlo) tak už proudy tekoucí jednotlivými fázemi a nulovým vodičem nesouhlasí nebo se mýlím?Jak to je?

Jiří Fuksa:
To: Jirka
Mýlíte se.
Součet proudů ve třech fázích a nulovém vodiči je nulový.
Zopakujte si základy elektrotechnik y.

Otakar Dosbaba:
Jirko, také mi tohle v mých elektro-začátcích krátce vrtalo hlavou. Do té doby, než mě trklo, že se porovnává proud fází s NULOVÝM vodičem a že vektorový součet proudů 3f rozvodu který je "rozvážen" nestejnou zátěží musí dorovnat ten nulák. Pak je jasné, že vektorový součet "nestejných" fází + proud N se musí v bezporuchovém stavu blížit a za ideálních podmínek rovnat 0.

Jaroslav Kořínek:
 ;D  Pane Jiří = úplně jednoduše : " co teče tam, musí tést také zpět" pokud tomu tak není dojde k vybavení! Tak nám to vysvětloval náš pedagog jako mnemotechnicko u poznámku.   ;D

Jirka 33:
Všem moc  (poklona)  za odpovědi vzláště panu Dosbabovi za vysvětlení,  zase jsem o něco chytřejší.

Navigace

[0] Index zpráv