František Šohajda
Offline
RT E2-A
|
|
« Odpověď #18 kdy: 02.04.2019, 13:56 » |
|
Pojistky jsou starost projektanta a revizního technika odběratele.
Ano, všude jinde mimo HDS!! Ale ne u HDS, tam o tom rozhoduje co tam dá distribuční společnost ! (Dle žádosti o připojení, VRZ a pod....)
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
|
|
|
|
|
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
Offline
|
|
« Odpověď #23 kdy: 02.04.2019, 18:12 » |
|
Vždyť se tak děje, 99% nových HDS je koncipována jako přístupná z veřejného místa. Každé nově zřizované OM je snaha provést dle PP, tzn. přístupné z veřejného prostranství. Sloučit HDS a RM do jednoho z podstaty nelze. Přecijen nemůže být dost dobře ve smyčkovací skříni někde pověšený elektroměr. Pořád by to musely být dvě skříně. A protože když něco chci, musím pro to něco udělat, je na odběrateli, aby si zřídil OM dle PP. A tohle není výmysl zlých komunistů, ale postupovalo se tak od počátků elektrizace. Když to vezmu globálně, chápu, že chcete bojovat za odběratele, ale oni chtějí svítit a když nekoupí oni, koupí průmyslová zóna, obchodní centrum, nebo lační němci. Tak se chová trh a koupit si plastovou bedničku za pár šupů a mít klid, nikoho nezabije a pak se nemusí nechat obtěžovat při odečtech.
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5
|
|
« Odpověď #24 kdy: 02.04.2019, 18:36 » |
|
Mimochodem, pokud nejhorší pojistka vyhoví, mám tendenci to neřešit obecně. Pouze upozorním na problém s rizikem výpadku.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C5
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5
|
|
« Odpověď #26 kdy: 02.04.2019, 19:34 » |
|
Nojo, když si natáhnete vlastní dráty, můžete se na distributora vykašlat. Je to problém nikoliv morální, ale technický. Ragulační úřad pak nedělá co může, ale co smí.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C5
|
|
|
|
|
|
|
|
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
Offline
Odpočet běží
|
|
« Odpověď #32 kdy: 02.04.2019, 22:25 » |
|
... Když to vezmu globálně, chápu, že chcete bojovat za odběratele, ale oni chtějí svítit a když nekoupí oni, koupí průmyslová zóna, obchodní centrum, nebo lační němci. Tak se chová trh a koupit si plastovou bedničku za pár šupů a mít klid, nikoho nezabije a pak se nemusí nechat obtěžovat při odečtech.
Trh se tak nechová to, už jsem psal a klid mít nebudete, právě koupí elektroměrovéh o rozvaděče za několik tisíc to teprve začne, budete muset splnit několik stránek podmínek, umístit ho tak, aby byl každému přístupný a to proto, že si do něj chce distributor dát jeho elektroměr a HDO a mít ho kdykoli přístupný. Jestli koupě plastové bedničky za pár šupů nikoho nezabije, tak ať si jí distributor obstará nebo dvě, když chce a strčí si tam svoje zařízení, tak aby byly přístupné, zákazník si pak nechá připojit kabel/y.
|
klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu
31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
|
|
|
|
Rozvodak
Offline
|
|
« Odpověď #34 kdy: 03.04.2019, 07:05 » |
|
Uznávám chybu. Přípojky řeší PPDS v příloze 6. I když viděl jsem AES 25 napájející bytovku, který se po partyzánské výměně pojistek začal spékat. Ale tam to byla souhra více pochybení, především po odpojení plynu od alternativního dodavatele nájemníci nasadili přímotopy.
Hlavní problém s nožovkama je právě možná výměna za silnější ampéráž, u závitových byly vymezovací kroužky a tak se dalo zajistit aby nedošlo k přetížení HDV. HDV u bytovek je problém, deion v napojený v RE na přívodu se dává do moderních rozvaděčů kvůli požadavku vypnutí při požáru. Ale stávající objekty se zpravidla jistí jen v HDS. Já už viděl objekty kde z HDS šla AYKY 4x35, na domu ve vyřazené SP0 spojka na CYKY 4x10 (HDV), v domu 6x 3f elektroměr s hl. jističem 3x25A. A někdo že zhotovitelský firmy dal do HDS 3x125A nožovky. Pokud to nechtějí rovnou rekonstruovat, je třeba vyměnit pojistky za slabší.
|
Montér ve službách rozvodných závodů.
|
|
|
|