Jak ochránit správně pohon vjezdové brány před přepětím?
Jan Hájek:
SPD typ 3 je konstrukčně většinou řešen tak, že na fázi a pracovním vodiči jsou varistory proti sobě a střed je přes bleskojistku na zem. Proto dochází ke svodu na zem přes bleskojistku pouze v ojedinělých případech. Z tohoto důvodu, pokud chce někdo umísťovat SPD za proudový chránič, volí se varianta zapojení 3+1, kdy je stejně jako v případě typ 3 voleno zapojení fáze proti prcovnímu vodiči a ten přes jiskřiště vůči zemi.
, ,Lepší,, jiskřiště (DEHNshield + Radax Flow) musí být schopny zhasnout zkratový proud tekoucí ze sítě nn do zapáleného jiskřiště. Mezi N a zemí není tato funkce zas tak potřeba.