Jak ochránit správně pohon vjezdové brány před přepětím?

<< < (7/8) > >>

Vít Rotrekl:
Citace: Jaroslav Juha  29.03.2019, 12:35

,  že by chránič nevybavoval marně tak často... (a vlastně by pak ani nemusel být typu G nebo S...)


Chranici nebude vadit kdyz by za nim byl svodic Ventil nebo Schield. Majo v sobe jiskriste "chytry" jiskriste Radax flow, ktery se umi otevrit i pri mensim prepeti, nebo tak nejak... Honza Hajek asi vysvetli lip, takze pres nej nejde trvale za normalniho stavu zadny proud do zeme, na rozdil od svodicu s varistorem, pres ktery par miliamperu tece.

Milan Hudec:
Radax má pokud vím jen ventil, je to jeho mňamka :)

Fuk Tomáš:
Citace: Milan Hudec  29.03.2019, 22:54

Radax má pokud vím jen ventil, je to jeho mňamka :)

RadaxFlow je o zhášení následných (zkratových) proudů.
Nejsem si jist, jestli se tomu i u DEHNshieldu říká RadaxFlow, ale každopádně i jiskřiště v DEHNshieldu umí přerušit následné (zkratové) proudy do 25 kA a to tak rychle, že nedojde k vybavení pojistky 32 A gG.

Javorsky:
Citace: Vít Rotrekl  29.03.2019, 21:42

na rozdil od svodicu s varistorem, pres ktery par miliamperu tece.

Neznamena par mA jiz stav mimo povoleny rozptyl napeti tolerancniho pasma miliamperoveho bodu?
Spise to vidim maximalne na par desetin mA pres varistor ve vyhovujicim stavu.
Snad sem neco konkretniho za vyrobky Dehn vlozi pan Hajek.

Fuk Tomáš:
Citace: Javorsky  30.03.2019, 18:15

Neznamena par mA jiz stav mimo povoleny rozptyl napeti tolerancniho pasma miliamperoveho bodu?
To ano, ale občas se vám budou nejspíš vyskytovat přepěťové špičky o velikosti někde mezi miliampérovým bodem a ochrannou napěťovou úrovní (spínací pochody). Ty nevyžadují nutně zásah SPD, ale v případě varistoru vyvolají miliampér povícero. (To je možná jádro toho sdělení Salteku - varistorové SPD typu 3 bude v takové situaci způsobovat menší svodové proudy, než varistorové SPD typu 1.)

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana