Je možné udělat revizi na elektroinstalaci bez hromosvodu?

<< < (2/3) > >>

Pavel Horský:
Divná otázka.
Pokud mě osloví investor, že chce revizi elektroinstala ce, pak ji provedu. Pokud k tomu bude chtít i revizi hromosvodu, nemám s tím problém. Pokud doloží mnou požadované podklady, bude se revidovat.
Nebo vy snad někdo píšete do jedné revize elektroinstala ci dohromady s hromosvodem. Máme zde snad nějaké vymezení a revidujeme to, na co jsme byli objednáni.
Nedovedu si představit, že bych přišel a řekl, "nemáte hromosvod, nebudu revidovat nic". Co je to za hloupost?
Soused nemá pravdu.

František Šohajda:
Proč bych nemohl udělat je část revize elektroinstala ce?? Nemusí být ani celá rekonstrukce!
Pokud bude dobře popsán začátek a konec revize není problém podle žádného zákona!

Pokud si někdo požádá o revizi jen jednoho pokoje tak udělám jen jeden pokoj!! (dance)
(A jsou takoví)

Zejména pokud není a nebude projektová dokumentace na hromosvod!! Nevím kdo by to dělal?

Miroslav Zuna:
Nejsem si jistý zda ve vymezení rozsahu revize kde uvádím "Revize nezahrnuje" :
- Části EZ uložená skrytě ve zdivu ,zemních výkopech apod.
- El.předměty připojené přes zásuvky a vidlice pohyblivými přívody
- Případná EZ neuvedená v předložené dokumentaci

k tomu připsat
- Systém ochrany před bleskem a přepětím ( LPS )

Problémem je i vzdálený úder blesku,který může zavléct nebo naindukovat přepětí vyšší,než je dimenzovaná izolace.

Pavel Horský:
Takže budete na místě vymýšlet ochranu před bleskem a přepětím, jinak nebudete revidovat?
Buďte si jistý, že když do vymezení dáte i tyto ochrany, bude vše v naprostém pořádku. Jinak bysme nemuseli vymezovat.
Nehledě na to, že jsou revize elektroinstala ce a revize hromosvodu dva různorodé celky, na které se vystavují revize zvlášť.
Nebo vše píšete do stejného protokolu?

Pokud se mi něco nelíbí a mám k tomu výhrady typu "mohlo by se stát, kdyby něco přišlo po síti",  pak písemně doporučuji řešení a doporučení si nechám podepsat uživatelem, nebo majitelem.

Jan Hájek:
Pokud děláte revizi elektrické instalace, musíte ji posoudit i z hlediska ČSN 33 2000-4-443 ed. 3, zda jsou potřeba svodiče bleskových proudů a přepětí. To je samozřejmě povinnost i když dům nemá LPS dle ČSN EN 62305. Součástí ČSN 33 2000-4-443 ed. 3 je i , ,analýza rizika,,  se stejnou logikou (o ca 98 stránek kratší) jako je v ČSN EN 62305-2.