Je možné udělat revizi na elektroinstalaci bez hromosvodu?

(1/3) > >>

Jaroslava Bernkrautová:

V projektové dokumentaci k elektřině elektroinstala ci není uveden (zakreslen) hromosvod (ten ani není fyzicky na domě). Jedná se o rekonstrukci domu (do střechy jsme nijak nezasahovali). Soused, co je revizní technik tvrdí, že nezískáme revizi na elektroinstala ci pokud hromosvod neuděláme.
Je možné udělit udělat revizi na elektroinstala ci bez hromosvodu?

Miroslav Minařík:
Citace: Jaroslava Bernkrautová  25.03.2019, 14:12

Je možné udělit udělat revizi na elektroinstala ci bez hromosvodu?

Máte zřejmě podivné představy o práci revizního technika. Uděluje se možná milost, nikoliv revizní zpráva.

Jan Hájek:
Pokud se prováděla celková rekonstrukce (a je např. nová pož. zpráva, nebo zobydleno podkroví) měla by být řešena i nově ochrana před bleskem.
V případě rekonstrukce elektrické instalace je nutno v případě neexistence ochrany před bleskem nasadit svodiče přepětí v souladu s ČSN 33 2000-4-443 a ČSN 33 2000-5-534.

Milan Hudec:
RT by se v takovém případě měl řídit dle předloženého výpočtu rizik.
Jinak nepozná zdali jsou parametry nasazeného svodiče v souladu s úvahou ve výpočtu.

Jiří Schwarz:
Jestli je to rekonstrukce takového rozsahu, že na to je stavební povolení, měl by příslušný stavební odbor chtít jako jeden z podkladů pro povolení stavební činnosti právě analýzu rizik, ze které vyplyne rozsah potřebné ochrany před bleskem a přepětím.
Vyhláška 268/2009Sb. snad platí pro všechny stavební úřady. Nebo někam za těch 10 let ještě nedorazila?  :'(