Jak opravit poškozený vodič silikonového kabelu SiHf 5x2,5?
Vratislav Fugl1:
Citace: Emanuel Kocián 25.03.2019, 23:22
Jestli je to hliník, tak bych to radši vyměnil.
Konečně jsem se zase jednou před ulehnutím do lože pořádně zasmál. :)
Martin Kurka:
Citace: Vratislav Fugl1 25.03.2019, 23:27
Konečně jsem se zase jednou před ulehnutím do lože pořádně zasmál. :)
Smích je zdravý vždy. Ale jestli jste už někdy viděl čínský startovací kabel z hliníkových slaněných poměděných drátků, tak by vám při odhadu typu vodiče z fotky mohl někdy po poznání reality ztuhnout úsměv na rtech.
Ale tady jde opravdu o měděné pocínované slaněné drátky.
______________ _________
Oprava izolace silikonového kabelu je možná běžně silikonovou smršťovací samovulkanizač ní páskou. Chce to ale cvik a naprostou čistotu.
Celek lze zalít do vhodné dělené izolační formy i elektrikářským dvousložkovým Lukoprenem např. N1000.
Pokud je snaha o echt profi řešení, pak firma 3M dělá i speciální opravné zalévací sady vhodné i pro silikonové kabely
Ovšem cena pásky a tmelu (o 3M sadě ani nemluvě) je taková, že se spíš vyplatí vyměnit kabel...
Václav Třetí:
Citace: Martin Kurka 26.03.2019, 01:31
... čínský startovací kabel z hliníkových slaněných poměděných drátků ...
Vodiče CCA (copper covered aluminium) se najdou nejen na čínských startovacích kabelech. Např. na podzim Lidl prodával nabíječky se startovacím zdrojem vybavené těmito vodiči. Vodiče se lámaly v zalisování do kleští již po prvním použití.
Bohužel se tyto vodiče u nás vyskytují iiž i v metráži u některých dodavatelů. Já jsem je objevill v provedení reproduktorové dvojlinky 2x4 a 2x6 s průhlednou izolací (obdoba CYH) před delší dobou a už jsem zde o tom také referoval.
Václav Třetí:
Ještě k pův. dotazu: Bez diskuse vyměnit, každá oprava bude buď drahá nebo nebezpečná. Saunová kamna jsou nebezpečná hračka, kde se schází vysoká teplota a vlhkost, není tedy dobré riskovat, zejména dnes, kdy jsou silikonové kabely již celkem bez problémů sehnatelné.
Jan Franěk:
Považuji za velmi nešťastné používat silikonový kabel tímto způsobem. Ten má opodstatnéní jen u té sauny. Osobně bych se velmi bránil jeho protahování do trubky uložené v zemi. Plášť těchto kabelů není mnoho odolný a stačí kamínek, nebo plastová okuje uvnitř aby došlo k poškození pláště i základní izolace na vodiči. Bál bych se že opravíte jedno místo a za nějaký čas budete kopat o kousek vedle.
Osobně bych vyměnil kabel za CYKY a využil vašeho stávajícího kabelu jen k připojení vlastní sauny do cca 1-2 m od ní. Pokud na opravě trváte, kolegové už popsali správné možnosti.
Navigace
[0] Index zpráv
[*] Předchozí strana