Jaký budu potřebovat přívodní kabel zahradního domku pro 230/400V?

(1/1)

Martin Holajs:
Chtěl by jsem u zahradního domku mít k dispozici 400V a 230V zásuvky a připojit osvětlení.
Chtěl bych vědět jestli musím tahat dva kabely pro každé napětí, nebo jestli stačí jeden 400V, který se (pokud to lze) převede i do 230V.

Jiří Schwarz:
Podle formulace dotazu je možné tvrdit, že o problematice moc nevíte, takže by vám měl někdo poradit na místě podle místních podmínek.

Jeden kabel - je možné takové řešení, tam bych předpokládal nějaký okruhový rozvaděč a proudovým chráničem (chrániči),  okruhovými jističi jak pro 1f, tak pro 3f. To bych preferoval při větší vzdálenosti

Více kabelů - jističe a chránič(e) mohou být v rozvaděči v domu a jednotlivé okruhy mohou už odtud vedeny samostatně. Na krátkou vzdálenost by to mohlo vyjít "levněji"

Jiří_Hrubý:
Osobně bych volil variantu s jedním kabelem a rozvaděčem v zahr. domku.
Výhodou je jednoznačná odpojitelnost jedním jističem v rozvaděči domu.
Průřez a jestli měď nebo hliník, případně uzemnění, určí na místě podle skutečné situace elektrikář.

Navigace

[0] Index zpráv