Tedy považujete 3f odbočku, připojenou přes jednofázový elektroměr, pro byt s příkonem nad 5,5kW za závadu?
Když si kolegou vloženou citaci normy řádně přečtete, tak zjistíte že od elektroměru do bytu musíte použít vždy plný počet vodičů, tedy i v případě malé spotřeby by se mělo jednat o 3f kabel.
Jednofázově můžete provést pouze samotné připojení elektroměru a to jen v případech, kde jde o příkon do 5,5kW soudobého příkonu. Vnímám to tak že norma mezi řádky říká že jen ve zcela ojedinělých případech, nicméně je to možné za určitých podmínek. Tak si to tedy vysvětluji já.