Musí být svorka nulového vodiče součástí hlavního vypínače?

(1/4) > >>

Zdeny:
V nové normě ČSN EN 60204-1 ed.3 odstavec 5.1 je uvedeno: "Svorka nulového vodiče musí být součástí hlavního vypínače". Co tím tvůrce normy myslel?

Miroš Jan:
Prostě svorka pro vodič N, musí být součástí hlavního vypínače.  ;)
Já v tom problém nevidím.

Pavel Horský:
Tak především je nutno poznamenat že jde o připojení stroje. V uvedené ČSN odstavce 5.1 je zcela jasně napsáno, jak je to myšleno a jaké jsou ostatní podmínky.
On je totiž hlavní vypínač a hlavní vypínač.

Jan Bocek:
Citace: Zdeny  13.03.2019, 15:56

V nové normě ČSN EN 60204-1 ed.3 odstavec 5.1 je uvedeno: "Svorka nulového vodiče musí být součástí hlavního vypínače". Co tím tvůrce normy myslel?


Trochu polopaticky:
U strojního zařízení hlavní vypínač vypíná pracovní vodiče.
N vodič je vodičem pracovním, na rozdíl od PE vodiče, který je ochranným.
N vodič se obvykle do strojního zařízení nepřivádí. Pokud ano, tak jej musíte hlavním vypínačem vypnout. Ještě jste neviděl vypínače typu 2P a 4P ?
Stroje mají na přívodu většinou 3F+PE a pokud i N, tak jsou stanoveny pravidla. Je nutné studovat celou ČSN EN 60204-1 jak naznačuje kolega Pavel Horský.
Přivádět do stroje vodič PEN je zakázáno.

Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Jan Bocek  13.03.2019, 21:05


Přivádět do stroje vodič PEN je zakázáno.


Není.