Autor Téma: Jakou doporučujete lhůtu u pravidelné revize společných prostorů bytových domů?  (Přečteno 19480 krát)
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« kdy: 13.03.2019, 12:05 »

Pro instalace společných prostorů bytových domů zhotovené podle dříve platných předpisů, tj. instalace, které nevyhovují současně platným předpisům, jsem doporučoval zkrácené termíny pravidelných revizí na 2-3 roky.

Správcům objektů se zkrácený termín nelíbí a argumentují, že ostatní revizní technici píši lhůtu 5let a proto jim dávají přednost.

Podle mne je 5let v rozporu s ČSN 33 1500, Z3





* Termín revizí 2019.jpg (27.16 KB, 600x171 - prohlédnuto 742 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 13.03.2019, 21:57 »

Bytové domy a jejich společné prostory jsme vždy dělali ve lhůtě 2 roky.
Stejně jako mnohé rekreační střediska a administrativn í budovy.

Správce objektu není osobou odpovědnou za elektrické zařízení, který
by měl vytvořit "lhůtník" revizi.

S tímto nešvarem a chybným posouzením se často setkávám i v průmyslu, kdy jsou ve výrobních halách lhůty 5 roků. Nevím zdá je to neznalost, anebo jen populismus některých revizních techniků.

Nedávno jsem prováděl technický dozor nad rekonstrukci elektro u jednoho státního úřadu.
Díky iniciativě investora pozval ke kolaudaci TIČR. Inspektor prohlásil budovu za zařízení třídy I a skupiny D. Na můj údiv jen odpověděl, abych spočítal čtvereční metry a násobil počtem úředníku a klidně se dostaneme na počet větší než 200....pořád se učíme.

Nebude to u bytových domů něco podobného?
Ale když použiji jen selský rozum, tak lhůta 5 roků v době, kdy vandalismus nejde potlačit, je příliš dlouhá. Nakonec by to mělo být i v zájmu "správce" ,  kdy mu odhalíme mnohé provizoria a dokonce i černé odběry na úkor společné spotřeby. Ale i tu "bezpečnost" jeho spravovaného objektu. Na druhé straně, když si zajistí řádnou roční údržbu a dodrží zákonem nařízené úkony, tak lze i prodloužit na 4 roky( NV 378/2001 )
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 13.03.2019, 23:04 »

Poznam 3 SBD a jedno samostatne fungujce spolocenstvo vlastnikov. Nikde nejdu pod 5 rokov (SK legislativa, je to obytna budova a nema to nad 30m vysky).  Prvy, kto spomenie castejsie revizie bude podozrievany z dohody na nejake percenta s reviznym technikom a z mrhania fondom oprav.
Cierny odber sa da odhalit mesacnym kontrolovanim elektromera spolocnych priestorov alebo je to pred meranim a teda problem distribucnej spolocnosti.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 14.03.2019, 06:57 »

Norma v těchto případech pouze doporučuje nějakou lhůtu, nemá právní sílu bez provedení právní konstrukce cokoli nařizovat, přičemž je na odpovědnosti provozovatele v jakých lhůtách lhůtách a či vůbec bude požadovat následné revize.
RT může nějakou lhůtu doporučit, nicméně měl by přihlédnout k možné interpretaci svého názoru coby názoru odborníka, jinak řečeno pokud podá radu a to byť v souladu s ČSN nemůže si být jist kvalitou svého konání, neboť požadavky normem obecně jsou minimální.
Tudíž pokud mohu doporučit, tak podávejte informaci o lhůtě jen odkazem na normu, nikoli coby váš názor.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 14.03.2019, 07:40 »

1)  je na odpovědnosti provozovatele v jakých lhůtách lhůtách a či vůbec bude požadovat následné revize.

2) Tudíž pokud mohu doporučit, tak podávejte informaci o lhůtě jen odkazem na normu, nikoli coby váš názor.


Pokud nemám oporu v normě nebo v zákoně, tak raději neuvádím žádnou lhůtu.
Stejně bude platit bod 1) a ještě k tomu to tučně, co jasně napsal Milan Hudec.

Obecně stejně záleží na formátu správce ( a nájemníků),  protože jsou objekty, kdy po 5 letech není co revidovat a jsou objekty, kdy by revize vyžadovala lhůty 0,5 roků....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 14.03.2019, 07:44 »

(SK legislativa, je to obytna budova a nema to nad 30m vysky). 

Vnější vlivy někdy zkracují lhůty revizí.....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Javorsky
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 14.03.2019, 07:48 »

Pokud nemám oporu v normě nebo v zákoně, tak raději neuvádím žádnou lhůtu.

:-)
Asi nejsem sám, kdo by docela rád videl minimalni lhuty pro vsechny VTZ v nejakem pravnim predpisu v navaznosti na povinnosti provozovatele ve vztahu k bezpecnemu provozu VTZ.

Vnější vlivy někdy zkracují lhůty revizí.....
To bych bral jak pozitivum... :-)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #7 kdy: 14.03.2019, 08:07 »

Někde je rok moc málo, vše demolované!
Někde, (znám že je elektrikář domovník) a případné závady hned!! Odstraní podle předpisů.
Ve sklepě není prádelna, mandl, prostě nic! Tam je 5 let i moc často!! tanecek
Zapisuje si do denníku co a kde dělal, aby nájemníci věděli!
Další věc, je doporučované doby dle ČSN.

Pozn:
Co jsem četl předcházející PRZ vždy měli 5 let!! A to byli vždy zcela jiní RT!
Pod 5 let jsem se nikde zatím nesetkal. podivej
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #8 kdy: 14.03.2019, 08:54 »

Já už dal v objektu obývaném cikorkami 2 roky, protože co tam se dělo, ani v TV ještě nevymysleli.
Při rozhodování doporučení termínu další revize vždy přihlédnu ke stavu elektroinstala ce v době provádění revize a dalším přidruženým kritériím (prováděna údržba či nikoli, čistota v objektu...vlas tně k momentálním a předpokládaným vnějším vlivům)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 14.03.2019, 09:21 »

Už to písnul Milan. RZ se musí držet ustanovení norem. Pokud je něco v rozporu s normou upozorní na to. Nic víc...
Pokud se jedná o stoupačky bytových domů, je to otázka jejich provedení. Panelové domy co jsem měl možnost vidět mají HDV zatrubkováno v "husích krcích". Provedení typicky lana Al s Pe izolací. Vedení prochází ocep rozvaděči a bývá přerušeno v patrových svorkovnicích. Tady bývají problémy s kvalitou spojů, napálení izolace, často i bakelitu, ulámané svorky, apod...
Celistvost stoupačky v trubce se nedá posudit, ale pokud se jedná o PE izolace neviděl jsem nikdy problém.
Starší cihlové domy mívají ještě HDV provedeno Al hadrovými vodiči. Tady je třeba zvýšené pozornosti. Jednou jsem to nechal vyměnit. Vodiče uvnitř rozvaděče už měly drolící se izolaci, a nevypadaly dobře. Po demontáži z trubek, byly tyto vodiče jako nové, krásná voňavá dehtová izolace...
Jinou kapitolou je důsledné jištění HDV na patě domu s ohledem na průřez stoupaček, bývají osazeny pojistky o řád vyšší. Jistí sice na zkrat, ale ne už na přetížení...
Další věc jsou harmonické a střední vodič...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #10 kdy: 14.03.2019, 09:29 »

Běžně také doporučuji 5-letou lhůtu v těchto případech. Něco jiného ovšem nastává třeba u starých JéZéDáckých bytovek. Všeobecně tam bývá instalace  ve stavu, kdy neexistuje údržba, rozvody jsou Al  a občas to dá "dost práce" abych mohl napsat že vyhovuje. Zde tyto doporučené lhůty také zkracuji na 2 roky. Jak se s tím správce popasuje, nebo zda si pozve někoho jiného který mu napíše 5 letou lhůtu, je jeho odpovědnost, ne moje. Pokud nesouhlasí s mým vysvětlením nebo argumenty, snadno mě nahradí jiným RT. Nevadí mi to. Alespoň odpadne práce kdy se musíte prohrabávat prachem pavučinami, ve sklepech popelem a uhlím, která ještě navíc nebývá až tak dobře zaplacená, kolik to stojí námahy a starostí, případně vysvětlování proč já s tím problém mám a jiný RT ne.  Smích

Tedy stejně jako kolega Beláň, zkracuji lhůty u domů kde stav této instalace je ne úplně dobrý a nebo je instalace velmi stará, že by už jen díky tomu zasloužila rekonstrukci. Tedy dá se říci že to může splňovat každý trochu starší panelák a podobně. Za pravdu mi často dávají napálené přetížené svorky na stoupačkách, často i neodborné zásahy do měření jednotlivých bytů (že to někdo zaplombuje často nechápu),  nebo úpravy na společném osvětlení chodeb, kdy to splácává  kde kdo z materiálu z nejlevnějšího BAUmarketu.

Čest vyjímkám  tanecek

Nejednou se mi stalo že ani jedna z dříve uvedených závad v revizi nebyla odstraněna. No, nic. odpovědnost za to má někdo jiný.  Neřeknu
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #11 kdy: 14.03.2019, 10:29 »

Vždy jsem se řídil dle norem, platných k datu provádění revize.
Zkrácený termín pravidelné revize je dle ČSN 33 1500 změny 3, která je účinná již od 2004-05-01 - viz přílohy.

Docela by mne zajímalo, jak je to tedy na Slovensku.


* 33 1500 zm. 3 tabulka.jpg (201.38 KB, 1447x618 - prohlédnuto 826 krát.)

* 33 1500 zm. 3 tabulka pozn. 4.jpg (370.54 KB, 1443x633 - prohlédnuto 690 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #12 kdy: 14.03.2019, 13:18 »

Vnější vliv BD jsou výškové budovy. U nás není myslím stanovena přesná definice v návaznosti na přílohu normy, ale jako výškové se uvažovaly objekty nad 22,5m výšky. Výpočtem od oka to vychází do 7 pater. Tedy objekt nad 7 pater už spadá pod BD2.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 14.03.2019, 13:38 »

Slovensko sa riadi vyhlaskou 508 / 2009 (ta definuje aj paragrafy pre eltech sposobilost),  v prilohe je tabulka, obytne domy do 50 metrov = kazdych 5 rokov.
Vid https://www.zakonypreludi.sk/zz/2009-508
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #14 kdy: 14.03.2019, 14:15 »

Podle mne je 5let v rozporu s ČSN 33 1500, Z3
Pokud budeme tvrdit, že jde o rozpor s ČSN 33 1500, Z3, tak je klíčové ustanovení, že vedení na komunikacích neodpovídají zásadám pro vnější vliv BD2. Přiznám se, že nevím, jaké jsou zásady pro vnější vliv BD2. Asi jsem v normách špatně hledal. 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #15 kdy: 14.03.2019, 14:38 »

Vliv BD2 je v prostorách s obtížným únikem. U starších (no, vlastně i u většiny nových) instalací nikdo neřešil chráněné a nechráněné únikové cesty. Předpokládám, že toto často omýlané klišé původně mířilo někam sem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #16 kdy: 14.03.2019, 16:12 »

Únikové cesty jsou velmi podrobně řešeny v požárních normách.
Sice trochu starší, ale výživné čtení.
https://www.tzb-info.cz/pozarni-bezpecnost-staveb/13656-unikove-cesty
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 14.03.2019, 19:04 »

Pokud budeme tvrdit, že jde o rozpor s ČSN 33 1500, Z3, tak je klíčové ustanovení, že vedení na komunikacích neodpovídají zásadám pro vnější vliv BD2.

BD2 je opravdu klíčová podpora lhůty pro prostory občanské výstavby a pracoviště. V těchto objektech musí být vnější vlivy BD2, 3, 4. Podporu najdeme v ČSN 33 2000-7-718.
BD je přítomnost osob a možnost jejího úniku v případě nebezpečí.
Pro bytový dům se 4 a více byty je nutno volit BD2 až BD4
Podpora v ČSN 33 2130 čl. 7.1.2

Pro BD1 nenajdeme nikde podporu v bytových domech.

Proto z hlediska BD je doporučená lhůta 2 roky.
Bez ohledu na to, zdá se to někomu líbí, nebo nelíbí.....
Jenže, ve většině  protokolů VV najdete jak pro pracoviště tak pro prostory občanské výstavby BD1. Schválně se na to podívejte..... v průmyslu jsem to mnohokráte napadl a PVV se aktualizovaly a také lhůty revizí. V občanské výstavbě bych asi neměl podporu od odpovědné osoby za elektrické zařízení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Máte někdo zkušenost s rozvody v celobetonovém bytovém domě?
 Jak řešit rekonstrukci rozvodů osvětlení na chodbě paneláku, kde je CHÚC?
 Nemate nejake tipy na firmu, ktera mi udela drazky do panelu?
 Poradíte mi s plánem rekonstrukce instalace v paneláku?
 Ako postupovať pri revízii panelákového jadra?
 Kde je provedeno spojení vodičů v bytových jádrech panelových domů?
 Kde zoženiem projekty starých panelákov?
 Jaké jsou možnosti rekonstrukce instalace v panelákovém bytě?
 Jaké je zapojení elektroinstalace umakartového jádra v panelovém domě?
 Jakým způsobem vést vodorovný rozvod v paneláku?
 Jak nenavrtat elektrické rozvody v paneláku?
 Jak by mělo být řešeno ovládání osvětlení ve společných prostorách v paneláku?
 Opravdu se nesmí sekat do panelu?
 Jakou zvolit přepěťovou ochranu do paneláku?
 Jak často a čím provádíte rekonstrukce vedení v panelácích?
 Lze provést rekonstrukci elektroinstalace v panelákovém domě postupně?
 Kde mohou být rozbočovací krabice světelného okruhu v panelákovém bytě ?
 Má smysl realizovat ochranu proti přepětí jen pro jeden byt v bytovém domě?
 Jakým způsobem byl ukládaný anténní koaxiální rozvod ve starych panelácích?
 Lze posunout stropní osvětlení v panelu o 50 cm?
 Je nějaká norma na hloubku drážky v panelu?
 Jak zrevidovat panelákové chodbové jádro (PEJ) po rekonstrukci?
 Jak rekonstruovat elektroinstalace v nástavbách a panelácích?
 S čím u rekonstrukce staršího domu počítáte již od počátku?
 Kdy a podle čeho pravidelné revize strojů?
 Jaké jsou lhůty pro provádění pravidelných revizí zvedacích zařízení ?
 Kdo je zoodpovědný za periodické revize spotřebičů?
 Je nutna revize EKG?
 Ako určiť lehoty revízií?
 Jak často se musejí provádět revize prodlužováků v kancelářích?
 Jak určit termín pravidelné revize stroje?
 Co vsetko kontrolovat a merat pri pravidelnej revizii el. instalacie hotela ?
 Jak postupovat při pravidelné revizi společných prostor?
 Jak přesvědčit majitele firmy, aby prováděli pravidelné revize el.strojů?
 Jaká je revizní lhůta u hromosvodů na školní budově?
 Jaké jsou lhůty periodických revizí průmyslových objektů s otřesy a rázy (AHx)?
 Jak revidovat stroj po slibech zesnulého revizního technika?
 Musí firma, která má uplatněn řád preventivní údržby, provádět pravidelné revize?
 Je správne robiť revíziu samotného rozvádzača (bez vývodov) každé 4 roky?
 Jak na tom budou revize elektro a hromosvodů obydlí?
 Lze provést pravidelnou revizi na truhlárnu bez podkladů?
 Jakou revizní lhůtu by měla mít technika, používaná pro zvučení veřejných akcí?
 Jaká je min.(max) lhůta revizí, když není určena výrobcem?
 V jakém intervalu revidovat venkovní trafostanici 22/0,4kV?
 Provádíte revize napájecích zdrojů ve stejném termínu jako ostatní zařízení ?
 Aké sú intervaly revizií pre stroje podla EN 60204 ?
 Jaká je četnost revizí u obytných kontejnerů (stavební a kancelářské buňky)?
 Kdo má za povinnost mít uschované revizní zprávy?
 Kde zjistit pravidelnost revize konkrétního spotřebiče?
 Jaká je perioda revizí elektroinstalace v objektu zdravotního střediska?
 Začinajúci revizáci, robíte revízie aj na starých inštaláciách?
 Jak byste stanovili revizní lhůtu na výrobnu elektriky, spalováním dřevoštěpky?
 Lze prosím udělat pravidelnou revizi na Al instalaci s modrým označení fází?
 Jak řešit lhůty revizí/kontrol u velkokuchyně?
 Lze použít delší lhůtu mezi pravidelnými revizemi?
 Jak postupovat při revizi bez dokumentace stroje a s poškozeným štítkem?
 Čeho všeho by se měly dělat pravidelně revize?
 Je revízia po 10 rokoch považovaná za východziu, alebo periodicku?
 Jaká je lhůta revize elektroinstalace pro cukrárnu nebo bar?
 Jakou lhůtu revize stanovit u odpojitelného přívodu k pojízdnému prostředku?
 Jaké jsou náležitosti pravidelné revize elektroinstalace?
 Jakou lhůtu revize stanovíte pro pračku?
 Jak často provádět pravidelnou revizi v Domově pro seniory?
 V jakých termínech by měla být provedena elektrická měření LPS v prostředí s nebezpečím výbuchu?
 V jakých termínech by měl být vizuálně kontrolován LPS v prostředí s nebezpečím výbuchu při hladině
 V jakých termínech by měla být prováděna úplná revize LPS v prostředí s nebezpečím výbuchu s hladino
 Jaké jsou minimální intervaly mezi kontrolami a revizemi LPS hladiny III a IV?
 Jaké jsou minimální intervaly mezi kontrolami a revizemi LPS hladiny I a II?
 Jsou lhůty pravidelných revizí ve smyslu tabulky 1 ČSN 33 1500:1990 doporučené pro všechna zařízení?
 V jakých časových termínech se provádí kontrola strojních zařízení?
 Bude nutná revize po novém vydrátování elektroměrového rozvaděče?
 Jakou lhůtu revizí stanovit u knihovny?
 Proč se instalace může revidovat dle tehdejších norem a spotřebiče nikoliv?
 Do jaké skupiny dát 3f prodlužovací přívod?
 Jaké jsou ceny revizí pro FVE?
 Jaké zvolit lhůtu revize pro objekt s pečovatelskou službou?
 Jak donutit provozovatele k mimoradne revizi?
 Jaký je termín pravidelných kontrol el.zařízení pracovních strojů?
 Do kdy musí být provedena pravidelná revize?
 Mohou být uplatňovány požadavky nových norem na 45 let starou brusku?
 Je povinností RT skladovat historické revizní zprávy dle ČSN 33 1600?
 Dali byste na to revizi?
 Musí se provádět revize 40 let starého nabíječe baterií?
 Lze prodloužit lhůty pravidelných revizí spotřebičů dle ČSN 33 1600 ed.2?
 Jaká je lhůta pravidelné revize elektrického zařízení pro vnější vliv BC3?
 Co dělat při periodické revizi, když naleznu chyby ve výchozí revizi?
 Jak revidovat opravdu starou instalaci?
 Jak provádět kontroly a revize nabíjecích kabelů?
 Jak často dělat revize na chatě?
 Jak je to s povinností pravidelných revizí u pronajímaných bytů?
 Je možné prodloužit lhůty pravidelných revizí spotřebičů?
 Je možné, že RT na kuchyň (vlhké prostředí) napsal lhůtu 5let?
 Jak často se revidují zásuvky v nábytku připojené přes zásuvku?
 Seznamte se revizemi elektrických přístrojů na semináři plzeňského cechu
 Prováděl někdo z vás pravidelnou revizi bez dokumentů?
 Co revidovat při změně tarifu z D25 na D45?
 Jak vyhodnotit periodickou revizi na el. instalaci z cca 1950?
 Do jaké lhůty revize elektroinstalace zařadit zdravotní středisko?
 Kdy revidovat částečné rekonstrukce? Kdy podle staré a kdy podle nové normy?
 Jak řešíte neustálé požadavky na nové revize spotřebičů od jednoho subjektu?
 Jaká je lhůta příští revize normálního prostředí, 5 let?
 Projdou periodickou revizí hliníkové kabely z roku 1983?
 Provádění revizí elektrických instalací do 1000V v prostorách bez nebezpečí výbuchu
 Jak revidovat byt v panelovém domě, udělaný před 35-ti lety?
 Jak zrevidovat změnu proudové hodnoty tarifního jističe u staršího rozvaděče?
 Jak chápete doporučené lhůty pravidelných revizí?
 Jaké jsou termíny elektrorevizí nabíjecích stanic elektromobilů?
 Proč pravidelná revize najednou vyžaduje použití proudového chrániče?
 Jak na revize historické elektroinstalace?
 Čo vyžaduje revizia vypínača?
 Podle jakých nařízení a norem vyplývá povinnost provádět revize?
 Mirek asi nedělá pravidelný revize elektroinstalace (norm)
 Jak ošetřit zodpovědnost za revize půjčené věci kterou nelze revidovat?
 Jak správně, jako správce budovy (budova v nájmu) žádat další subjekty o revize?
 Kdo určuje termín pravidelne revize?
 Ako donútiť majiteľa pohostinstva aby si dal do poriadku elektroinštaláciu?
  Musí mít elektrocentrály (ve stavební firmě tudiž nic velkého) revize?
 Jaké známe druhy revizí?
 Které dokumenty potřebné k revizi chybí nejčastěji?
 Jakou zvolit lhůtu periodické revize aku svítilny?
 Co je Věžová budova?
 Kontroly, revize a zkoušky el. zařízení a spotřebičů a jejich lhůty?
 Jak často revidovat uzemnění na redukčním panelu tlakové stanice?
 #EH: Příručka revizního technika pro elektrická zařízení nn (1981)
 Jak často se musí dělat revize zásuvek pro plynové kotle u malých firem?
 Objasníte mi někdo výklad odstavce 3, písmeno c, zákona 250/2021 Sb.?
 Kdo stanovuje ZÁVAZNÝ termín revizí např. elektroinstalace?
 Jaké jsou lhůty revizí v jídelnách a kantýnách?
 Co je vše nutné znát o spotřebičích?
 Podle kterého předpisu musí dělat pravidelné revize objektů např. spolky?