Je navržená elektro-instalace v koupelně správně.
1. Plynový kotel vedle vany dle informací od výrobce v krytí IPX4, přívod CYKY 3Cx1,5 jištěno 1f/B10A pod proudovým chráničem (s vybavovacím proudem do 0,03A ). Plynové potrubí pospojeno H07V-K 6.
2. Svítidla v krytí min IP44 přívod pro ně CYKY 3Cx1,5 pod jističem 1f/B10A, proudovým chráničem (s vybavovacím proudem do 0,03A )
3. Zásuvky přívod CYKY 3Cx2,5 jističem 1f/B16A a chráničem.
Proudový chránič je pro tyto el. zařízení a spotřebiče společný resp. jedna koupelna jeden chránič.
Moje dotazy:
1. Je možné umístit plynový kotel vedle vany do zóny 2 popř. nad vanu do zóny 1 vzhledem k jeho krytí?
2. Musí být svítidlo na stropě v krytí IP44?
3. Může být svítidlo vedle vany pokud má krytí IP44?
Pokud jsou mé doměnky správné tak normy ČSN 33 2000-7-701 podle článku 701.512.2 si odpovídám na dotaz co se týče umístění kotle a svítidla vedle vany, že tam může být obojí jak světlo tak kotel pokud to bude mít krytí IPx4. Jen mě nějak nedochází to když budu mít zařízení IPX4 tím jest co když budu mít X menší jak 4
.
Jednou měř a jednou řež.