Jak moc lze důvěřovat výkazu výměr?
(1/1)
Karel S.:
Zajímalo by mě, jestli se dá důvěřovat výkazu výměr, které jsem dostal k projektu. Jak se takový výkaz výměr vytvoří? Chápu to u vypínačů, jističů (kusových položek), ale jak to funguje u kabelů? Kolik procent se připočítává délky, když se vše kreslí do půdorysu a je třeba přičíst výšky zásuvek, vypínačů atd...
Otakar Dosbaba:
Každý normální projektant ty délky kabelů (u klasických 2D výkresů) počítá jednotlivě a tak, že půdorysné vzdálenosti zkoriguje dle reálu podle délek stěn a výškové vzdálenosti přičte k tomu. Dále ještě přičte délku prořezu, plus pro jistotu ještě malou rezervu. Tyto vzdálenosti jsou uváděny i do kabelové knihy.
Pavel Horský:
Vcelku sedí i způsob měření vodorovných vedení a k nim pak připočíst cca 2/3 z naměřené délky. Osobně to vždy mírně navýším. Ono pak samozřejmě záleží na tom, do jaké míry montér dodrží navržené trasy. Z osobní zkušenosti vím, že se pak montéři na stavbě moc trasami neřídí a jedou si jak je napadne :-(
Radek Červený:
A proč nevěřit výkazu výměr? Ošetřím si to ve smlouvě o dílo, zpravidla je výkaz výměr její přílohou a pokud nevyjdu a jsem schopen doložit, že jsem to dodal, zeptám se investora, zda chce dodat nad rámec VV nebo mám udělat stop stav.
Navigace
[0] Index zpráv