Může být podružný elektroměr vedle hlavního elektroměru?
(1/1)
Nepovím:
Máme v rodinném domě samostatný malý byt 1+1, který chceme pronajmout.
V rozvodné skříni má tento byt svoje jističe (2 - jeden na světelný okruh a druhý na zásuvky) a jelikož se nechceme později s nájemníkem dohadovat o spotřebě, chtěl jsem k těmto jističům připojit elektroměr EDIN 111L Elektroměr 1M 5-45A 1F 1S LCD displej, SEZ
https://www.google.com/search?q=EDIN+111L+Elektrom%C4%9Br+1M+5-45A+1F+1S+LCD+displej%2C+SEZ&oq=EDIN+111L+Elektrom%C4%9Br+1M+5-45A+1F+1S+LCD+displej%2C+SEZ&aqs=chrome..69i57j69i60&sourceid=chrome&ie=UTF-8
Elektrikář mi však řekl, že do skříně, kde je hlavní elektroměr od ČEZu se nesmí podružný elektroměr montovat a navrhoval "překopání" celé elektriky ve zmíněném bytě.
Mně se to moc nezdá :(
Javorsky:
Citace: Nepovím 08.03.2019, 15:26
V rozvodné skříni má tento byt svoje jističe (2 - jeden na světelný okruh a druhý na zásuvky) (
Kdyz jiz tam dva moduly jsou, tak proc by v casti za merenim nemoh pribyt treti?
Jirka Š. Svejkovský:
Zřejmě se jedná o velmi staré řešení elektroměrového rozvaděče, ke jsou u elektroměru i jističe spotřeby.
Vaše řešení znamená zásah do neměřené části. A v tom případě distributoři vyžadují uvedení měřicího místa do souladu s platnými připojovacími podmínkami.
Váš elektrikář má pravdu. Překopat elektroměrovou skříň. Nikoliv byt.
Rozvodak:
Hoďte sem raději foto předmětné rozvodnice.
Pokud jsou okruhové jističe na samostatné desce, nebo pod panelem oddělené měřené části, nemá do toho distributor co mluvit.
V případě že je všechno na jedné desce, nebo pod zaplombovanou (neměřenou) částí, pak má elektrikář pravdu a musí se to předělat.
Navigace
[0] Index zpráv