Jak identifikovat zdroj rušení které vidím analyzátorem?

<< < (5/6) > >>

Zdeněk Mazač:
Před časem jsem řešil stejný problém a byl vadný síťový filtr FM /pro elektromotor 60kW/.
Pokud zjistíte co to způsobuje vložte prosím výsledek, v současnosti řeším podobný případ kde v síti s FM pro motor 60kW dochází k reakci UPSky

Jirka Š. Svejkovský:
Pak mě ještě napadá nějaký bludný signál na hrotech analyzátoru. Neboli chyba měření.

Petr Liskar:
Citace: Jiří Schwarz  10.03.2019, 18:18

Aby to udělalo takovou "pilu",  musela by tam FVE tlačit pořádný výkon.

Buď tlačit, nebo odebírat...

Citace: Jiří Schwarz  10.03.2019, 18:18

Střídač běžící "naprázdno" a jen se "synchronizujíc í" by asi nedodával ani neodebíral tolik...

Lze to říct i o vadném střídači?

Já jen, že vylučovat takhle šmahem není dobrá metoda analýzy...

Pavel 008:
Citace: Jirka Š. Svejkovský  10.03.2019, 19:36

Pak mě ještě napadá nějaký bludný signál na hrotech analyzátoru. Neboli chyba měření.


A co ten vliv na fyzické zařízení? viz. původní dotaz... Toto rušení způsobuje problémy na připojených zařízeních- flikr, spínání UPS atd.

Miroslav Liška:
Pokud jste to samé naměřil na sekundáru transformátoru na prázdno, je podle mne problém na straně distributora. Jinak v případě podobných problémů je nejlepší měřit třífázovým analyzátorem včetně měření proudu, ale to už někdo zkolegů předemnou asi zmínil.