Jak identifikovat zdroj rušení které vidím analyzátorem?
Matěj L:
Narazil jsem na mě dosud neznámý problém s kvalitou napětí v síti nn. Poslední dobou se nám v naší síti objevuje mě neznámé rušení- viz oscilogramy. Někdy je silnější, někdy slabší, někdy zcela zmizí, bohužel většinu času se v síti vyskytuje a nepodařilo se mi vysledovat nějakou závislost na nějakých vlivech- ať přírodních (den-noc, déšť-sucho, vítr-nevítr) nebo vlivem připojených spotřebičů (o víkendech neběží skoro nic a rušení se nemění).
Toto rušení způsobuje problémy na připojených zařízeních- flikr, spínání UPS atd.
Jen pro nastínění situace- jedná se o síť nn v uzavřeném areálu, napojenou přes TS 22/0,4- 630kva, měření na vn straně, dodavatel ČEZ Distribuce, Středočeský kraj.
Setkali jste se něčím podobným?
Pavel 008:
Jediné co se dá z obrázku vysledovat, že se tam moduluje něco kolem 1,2 kHz
Jiří Kubík:
Když je to většinu času ve vaší síti, tak by nemusel být problém zjistit odpojováním
místo, odkud se rušení do sítě dostává.
A jestli je to zvenčí řešte to s dodavatelem (kvalita).
Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Pavel 008 07.03.2019, 16:59
Jediné co se dá z obrázku vysledovat, že se tam moduluje něco kolem 1,2 kHz
To by možná bylo i slyšet, ne?
Nepracují v síti nějaké tyristorové střídače?
Jiří Schwarz:
Pokud něco vytvoří takovou "pilu" na průběhu napětí, mělo by se to naměřit jako proud s podobným průběhem. Měřit proudy na jednotlivých výstupech, větvích...
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana