Proč nezapojená fáze shazuje proudový chránič?
Jiří Schwarz:
Citace: František Šohajda 04.03.2019, 09:20
... asi 1km kabelu může mít až !
9 mA unikajícího proudu a je to OK! ;)
Kamera u přejezdu, cca 2km od nádraží, a chránič 30mA nešel ani zapnout...
To je fyzikální vlastnost, že mezi vodiči v kabelu je nějaká kapacita a ta způsobuje průchod nějakého proudu.
Dokonce bychom mohli jít tak daleko, že budeme porovnávat rozdíl proudu, který mi teče kapacitou mezi L a PE vodičem s proudem, který mi v zemi nebo v plechovém kanálu kromě kapacity mezi L a PE teče taky kapacitou mezi L a vodivým okolím
Ale nepředpokládám, že by tazatel měl tak dlouhý kabel...
Peter Munka:
Aku bezpecnostnu funkciu ma chranic na zaciatku 2km vedenia ku kamere ?
Predpokladam pevne pripojenie, zasuvka pre laikov tam asi nebude.
Navigace
[0] Index zpráv
[*] Předchozí strana