Proč nezapojená fáze shazuje proudový chránič?

(1/2) > >>

David Kalab:
Mám proudový chránič napojený na 6 okruhů. Jeden z nich (třífázový) z ničeho nic začal shazovat chránič. Při měření jsem zjistil, že to způsobuje jedna z fází. Myslel jsem, ze je to zkratem mezi PE a N, ale není. Ani mezi vadnou fází a PE/N. Vadná fáze je na druhém konci nezapojená a vede do zahradního domku. Znamená to, že došlo někde k přerušení vodiče a jeho uzemnění např. vodou? Nebo máte jiný nápad, proč by mohl chránič vypadávat?

Jiří Schwarz:
V podstatě jste si asi odpověděl sám.
Je celkem pravděpodobné, že bude nějaký problém s vlhkostí u toho kabelu nebo na jeho zakončení (Vysrážená voda v krabičce není žádná velká mimořádnost)
Pro dobře vybaveného elektrikáře nebo pro RT je to práce na chvilku změřit izolační stavy, případně nějaké unikající proudy

František Šohajda:
Změřením IZO odporu by jste to měl 100% zjistit!!
Co je to unikající proud, který vybaví chránič??  :o

Pavel Horský:
Citace: František Šohajda  03.03.2019, 20:11


Co je to unikající proud, který vybaví chránič??  :o


....ono chránič vyhodí něco jiného?

František Šohajda:
Citace: Pavel Horský  04.03.2019, 07:31

....ono chránič vyhodí něco jiného?


To byla otázka na tazatele! Jak zjistit že jde o únikový proud!!
Pozn:
I výrobci kabelů udávají ve své technické dokumentaci že asi 1km kabelu může mít až !
9 mA unikajícího proudu a je to OK! ;)