Musí být napájení (ovládání) plynového kotle v koupelně přes chránič?
ACEOF ACES:
To, že proudový chránič může hořící zařízení v určité fázi odpojit od sítě, v uvedeném případě požáru nezabrání.
Jiří Schwarz:
Pokud si představím seriozněji udělaný transformátor nebo spínaný zdroj, když se hoření dostane do fáze, když už to "prohoří" mezi oběma napěťovými soustavami, asi už to reakce chrániče nezachrání... I když můžeme přemýšlet o tom, že hodně komponentů by mělo být "oheňretadující ch"
Radek Červený:
Citace: ACEOF ACES 03.03.2019, 10:52
To, že proudový chránič může hořící zařízení v určité fázi odpojit od sítě, v uvedeném případě požáru nezabrání.
Požáru sice nezabrání, ale může zabránit jeho dalšímu šíření.
ACEOF ACES:
Možná, já vám to brát nebudu. Aby nedošlo k nedorozumění nikomu nebráním použít proudový chránič.
Pavel Horský:
Citace: Radek Červený 03.03.2019, 17:41
Požáru sice nezabrání, ale může zabránit jeho dalšímu šíření.
To jako, že vzniklý plamínek ten chránič uplácá? :D
Já proudovému chrániči ve spojitosti se zabránění zahoření vůbec nevěřím.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana