Ako vyhotoviť zberné vedenie bleskozvodu u vyvýšenej atiky?

(1/1)

Peter Holúbek:
Listoval som v buletine DEHN IP ILPV 2017, kde je veľa cenných praktických informácií pre vyhotovenie ochrany pred bleskom. Ani tu som však nenašiel odporučenie, ako vyhotoviť mrežovú sústavu na plochej streche s atikou. Tá býva väčšinou oplechovaná, niekedy býva obalená plastovou strešnou krytinou.
U starších inštalácií je zberné vedenie väčšinou uložené na podperách na streche, pod úrovňou atiky. V súčasných projektoch je navrhované vedenie uložené na atike. Je takéto uloženie dostatočne odolné pri silnom vetre? A je nutné používať oblúčiky s množstvom spojok u spojov vedenia?

Jan Hájek:
Za uložení vedení nese zodpovědnost projektant, který to navrhl.
Obloučky jsou zbytečné, stejně jako ta spousta svorek.
Například svorka MV vede 100 kA i v pravém úhlu.
DEHN: Požadavky na hromosvodní součásti

Lukáš Rotrekl:
Ty jo, ten člověk (nebo oba) musí mít nějakou provizi za každou nakreslenou svorku.  :D
Který zvíře navrhne dneska na střechu pozink a proč?

Drátů na podpěrách (těch od Dehn) bych se na rovné střeše nebál. Horší je to s různými PV21 a pod, které kloužou více, jsou z tvrdšího plastu a mají hladký spodek.
Podpěry od Dehnu mají na spodku "texturu",  která tolik neklouže.

Navigace