Je viacero vývodov zemniča k prizemneniu v poriadku?
(1/1)
Marek Linhart:
Situácia - dom má navrhnutý obvodový zemnič (rekonštrukcia, nie je možné realizovať základový zemnič), nerez V4A. Zachytávacia sústava sa pripája na zemnič cez 6 zvodov. Zo zemniča su ďalej vyvedené 3 vývody:
1 - vývod k EPS, zemnič je prepojený krížom gulatinou a zo stredu kríža je vývod na EPS
2 a 3 - vývody sú vytiahnuté zo zemniča gulatinou, napojená je v strede medzi dvoma zvodmi do skriniek na fasáde, kde budú prepäťové ochrany (zvonček, telefónna linka atď) a na strechu k prizemneniu stožiarov. Stožiare nie su spojené s bleskozvodom / použitý je oddialený spôsob, zachytávacia tyč pol metra od stožiaru.
Je spôsob uzemnenia stožiarov a prepäťoviek cez vývody 2 a 3 v poriadku, alebo je nutné ich prizemniť extra vodičom vyvedeným priamo z EPS?
Milan Hudec:
Pokud bude odpor pospojení vývodů maximálně na úrovni vodivosti 50mm2 Cu, bude se jednat o TOP řešení.
Lukáš Rotrekl:
Za mě taky dobrý a na poměry toho co potkávám i značně nadstandardní.
Navigace
[0] Index zpráv