Jaký volit závěr revizní zprávy hromosvodu?
Jan Němec123:
V revizích hromosvodu používám závěr "Ochrana před atmosferickými vlivy, v rozsahu provedení revize, odpovídá normě platné v době zřízení a její součástí jsou v dobrém a funkčním stavu. " Používáte negativní závěr zprávy v případě špatného provedení nebo zjištění případných závad?
Jiří Schwarz:
To snad je jasné
...neodpovídá požadavkům technických norem... ...a nemusí zajistit ochrabu osob nebo majetku v předpodkládané m rozsahu...
Jan Němec123:
Já taky píšuzáporný závěr, ale zákaznící si poslední dobou potom naříkají, že i když si odstraní závady, tak že mají záporný závěr.
Vít Rotrekl:
Citace: Jan Němec123 28.02.2019, 07:50
Já taky píšuzáporný závěr, ale zákaznící si poslední dobou potom naříkají, že i když si odstraní závady, tak že mají záporný závěr.
A co brani po. Odsrraneni zavad proves mimoradnou revizi, kde uz bude kladny zaver.?
Jan Němec123:
Samozřejmě tomu nebrání nic. Jen je to práce navíc a mnohdy asi nebude zaplacena. Jen mě zajímalo jak to řeší i jiní RT. :D
Navigace
[0] Index zpráv