Radim Strycharski:
Citace: Javorsky 26.02.2019, 18:41
U zasuvkoveho obvodu se jisti poze vedeni pane Horsky. Ale to snad vite... nebo... :-)
Zásuvka je součástí vedení.
Jan Franěk:
Citace: Peter Munka 26.02.2019, 17:41
Vid tiez https://diskuse.elektrika.cz/index.php?topic=10195.0
kde p. Franek uvadza :
Všimněte si že píši o jištění, které je navrženo dle "nejslabšího" místa, s ohledem na uložení a další vlivy. To je velice důležité (norm) a používat to bez ověření a dalších kontextů i nebezpečné. Vy na to jdete obráceně. ;)
Osobně bych v tomto případě také použil jistič pro tento vývod. Nemám rád řešení úplně na hraně, protože není bráno v potaz postupné zhoršování, nebo změna místních podmínek. Tedy dnes to vyhovovat může, za 2-3 roky už ne.
Stále si myslím že nejlepší cestou by byla výměna rozvaděče za větší a doplnění PCH a jističů pro tyto vývody do prádelny. Celé jištění by bylo pohromadě a rozvaděč připraven na dokončení rekonstrukce i s ohledem na jeho vlastnosti. Třeba i kvůli oteplení, které by nemuselo v takto přeplněném rozvaděči vyjít.
A to je jen špička ledovce z věcí z toho, co je potřeba řešit.
Pavel Horský:
Citace: Javorsky 26.02.2019, 18:41
U zasuvkoveho obvodu se jisti poze vedeni pane Horsky. Ale to snad vite... nebo... :-)
Pokud si zásuvku vysvětlujete jako spotřebič, máte pravdu, která ovšem zůstane pouze vaší pravdou, neboť si zřejmě špatně vykládáte normativní tvrzení.... viz příloha.
Zásuvku bereme jako součást vedení. Jistící prvek nejistí až připojený spotřebič.
Jan Bocek:
Citace: Pavel Horský 26.02.2019, 15:32
Jako TOP řešení se mi zdá instalace samostatného rozvaděče v prádelně, nebo na její hranici s tím, že kabel CYKY-J5x4mm2 bude odjištěn jističem 3x20A/B ve stávajícím rozvaděči. V novém rozvaděči pak 3x kombinovaný proudový chránič 16/1N/30mAa 1x kombinovaný proudový chránič 10/1N/30mA.
Nechci být moderátorem tohoto vlákna, ale na daný dotaz je zde jeden z velice dobrých návrhu řešení.
Některé příspěvky zbytečně " zašumují " dané téma a odvádějí pozornost zcela jiným směrem. Je to škoda......kdy ž se porušují pravidla této diskuse. Zde není "hospoda" ale odborné fórum a měli by se zde vyjadřovat odborníci. A odborníkem je ten, kdo vytvořil aspoň stovku projektů na RD a podobné množství osobně instaloval nebo dozoroval.
Javorsky:
Citace: Peter Munka 26.02.2019, 18:56
V Britanii je to este trochu inak, vidlica spotrebica ma v sebe poistku dimenzovanu podla max odberu. Zrejme tam nejaky Mr. Mountain navrhol normu tak, kedze dochadza k zmene prierezu :-)
Uz jste se pane Munka nekdy podival na Ostrovech do rozvadece na jisteni zasuvkovych vyvodu a jejich prurez?