Pokud si zásuvku vysvětlujete jako spotřebič, máte pravdu, která ovšem zůstane pouze vaší pravdou, neboť si zřejmě špatně vykládáte normativní tvrzení.... viz příloha.
Zásuvku bereme jako součást vedení. Jistící prvek nejistí až připojený spotřebič.
Zasuvku si nevysvetluji ani jako vedeni a ani jako spotrebic.
Zasuvka je dle meho pristroj s vyrobcem stanovenymi parametry.
Mne ta vase citace rika, ze jistic 16A je podle jeho vyrobce mozne v zasuvkovem obvodu trvale zatezovat pres jednu dvojitou zasuvku dvema spotrebici spolecnym proudem 21A. Tvrdi to vyrobce jistice ve sve ampersekundove charakteristic
e.
Stejne snadno si dohledam informace od vyrobce kabelu CYKY3x2,5 pri ulozeni ve zdi o tom, ze jeho zatizeni 21A je v poradku.
Muzete sem pane Horsky dolozit take nejake vyjadreni od renomovaneho vyrobce zasuvek, ze jeho zasuvku pro domacnost s nominalnim proudem 16A je mozno trvale zatezovat proudem 21A?
Pokud ne, pak nadale trvam na tom, ze zasuvku 16A nelze odjistit jisticem 16A.
A u pojistek to bude jeste zajimavejsi.
Mne z toho zatim porad vychazi jedno, a to ze jakekoliv zatezovani zasuvky proudem vyssim nezli je ten jeji nominalni je vzdy spatne.
A panove, diskuse by nemela byt o zasumeni, nybrz o svobode myslenek a otevrene mysli :-))).