Aleš Rygl:
V rámci pokračování rekonstrukce RD, kde už je nový rozvaděč s chrániči (hlavní jistič 3x25A),  ale ne všechny zásuvkové obvody byly vyměněny za třívodičové, bych rád připojil i prádelnu. Prádelna má celkový instalovaný příkon 7560W. Jde o dvě pračky (2300W, 2200W),  sušičku (2600W) a vysoušeč (460W). Je od rozvaděče asi 7m. Nově budovaný přívod bude v lištách, čili uložení typu B, zasekat vedení je velmi problematické. V rozvaděči bych potřeboval ušetřit maximum místa prádelnu odjistit na minimálním počtu modulů. Nabízejí se mi varianty:

a) 3x samostaný zásuvkový ovbod, Cu 2.5mm2, s jištění 16A kombinovaným chráničem s jističem v šířce 1 modul, 3 moduly v rozvaděči

b) 2x samostaný zásuvkový ovbod, Cu 4mm2, s jištění 20A kombinovaným chráničem s jističem v šířce 1 modul, 2 moduly v rozvaděči

Je možná varianta b) z hlediska norem a následné revize? Chápe se pračka a sušička jako pevně instalovaný spotřebič a vyžaduje tedy nutně samostatný přívod?

Peter Munka:
Odporucam skor kabel 5 x 6 alebo 5 x 4 z hlavneho rozvadzaca, zapojit cez vypinac a samostatny rozvadzac v pracovni s istenim 16A na kazdej faze a tri zasuvkove okruhy kvoli rovnomernej zatazi. Vypinac, ak mate problem s poctom modulov v hlavnom rozvadzaci by mohol byt aj v pracovni, pripadne sa moze celkom vynechat, kedze je to do 25A.
Inak to cele na mna posobi dojmom skor penzionu, nez rodinneho domu, to pojdu dve pracky naraz a este aj susicka k tomu ? Pracovnu mozno vyriesite, ale pri istici 3 x 25A a takychto poziadavkach - kolko je tam sporakov a akych ?

Aleš Rygl:
Situace, kdy bezi obe pracky a k tomu vysousec, jsou zcela normalni. Susicka bezi obcas, ale obvykle s prackami. Jsme velka rodina s detmi. Dve pracky jsou velka vyhoda, take jsme tomu neverili, ale je to tak. Kdyz jich otocite sest, tak pochopite. Ale to je trochu jine tema  8)

Zatim jsou spotrebice pripojene do stavajich rozvodu a i pres relativne velky nominalni prikon to nedela problemy. Ohrev vody, ktery se v pracce podili na spotrebe nejvice, nebezi stale, dnesni programy navic sakra setri vodou, takze je se ji ohriva par litru a vetsinou jen na 40st. Susicka je trochu jina zalezitost. Sporak je v dome jen jeden, 3f indukce.

Dalsi rozvadec bych budovat asi nechtel, to mi prijde jako overkill. Vypinac by nikdo nevypinal, nebyl by duvod. Pradelna je navic vedle tech. mistnosti s kotlem a hlavnim rozvadecem.





Patrik Dedík:
3x samostatny obvod s tym, ze pracka na 1f, druha pracka na fazu 2 a dajme tomu suska so susicom faza 3. Pripadne dat susic k neakej pracke.

Jan Bocek:
Citace: Aleš Rygl  25.02.2019, 15:35


a) 3x samostaný zásuvkový ovbod, Cu 2.5mm2, s jištění 16A kombinovaným chráničem s jističem v šířce 1 modul, 3 moduly v rozvaděči

b) 2x samostaný zásuvkový ovbod, Cu 4mm2, s jištění 20A kombinovaným chráničem s jističem v šířce 1 modul, 2 moduly v rozvaděči



Varianta a) je dobré řešení.
Platí zásada, že spotřebiče do 3600 W potřebují vlastní přívod . Je to jednoduchá matematika 230x16 = 3680 W. Zásuvky jsou na 16 A, proto je nelze jistit jističem 20 A

Patrik to ještě doplnil důležitou poznámkou s "rozfázováním " spotřeby