Čím měřit dobu běhu motoru kompresoru?

(1/3) > >>

David Hruda:
Oslovil mě zákazník s požadavkem na měření doby běhu motoru kompresoru (5,5 kW 400V),  aby každých x hodin mohl provést servis.
Nemáte někdo v rukávu řešení pokud možno bez zásahu do kompresoru, případně s minimálním zásahem?
Něco jsem vymyslel, ale rád si nechám poradit.

Zdeněk Pikhart:
Počítadlo motohodin paralelně k tlakovému spínač. Nebo bez zásahu do kompresoru, ale přívodu použít na napájení motohodin proudové relé.
Pokud by chtěl, aby se to samo ohlásilo, tak třeba Logo, nebo něco podobného.

Jiří_Hrubý:
Netuším, o jaký kompresor se jedná. Klasický starší Orlík by dobře snesl zástavbu počítadlala do rozvaděče. Další variantou je použití poměrně drahého tlakového spínače s počítadlem provozních hodin a konečně zástavba hodin do napájecího rozvaděče a použití proudového snímání.
 

Jiří Kubík:
Počítadlo provozních hodin 230 V panelové, zapojit na
1 fázi do motoru.

František Šohajda:
Problém bude ten, kde je kompresor spínán!
Pokud to bude v "pevném" rozvaděči na zdi, není problém zapojit  cívku součtových hodin.
Ale pokud to bude převozný kompresor na kolečkách s vidlicí ,  tam je také možná montáž do rozvaděče přímo umístěném na kompresoru. Ale pokud mám zkušenosti tak vibrace dokonale
součtové hodiny brzy poničí!