Je možná u pracovních stolů svépomocná dodatečná instalace svítidel?

(1/5) > >>

Jan Blaha:


Jak je to s realizací osvětlení stolních pracovišť? Nejde mi o hodnoty intenzity, ale o de facto legálnost realizace osvětlení. Na tuto otázku jsem nenašel ani nedostal zatím dvě stejné odpovědi.

Tedy, máme stoly, na které potřebujeme namontovat osvětlovací tělesa. Mohu sám jako pracovník elektroúdržby namontovat na rám stolu k tomu určené světlo, zapojit do něj kabel, někam na kabel vřadit vypínač a na konec vidlici a nechat udělat revizi RT?
Nebo se montáží stane výrobek, který musí mít udělané posouzení shody a vystavené ES prohlášení o shodě tedy nemohu toto vůbec sám provést? Kde pak ale takové osvětlení dá se říci na klíč zajistit?

Jan Bocek:
Velice vám rozumím a proto odpovím příklady.

Při revizích EZ jsem hodně takových stolů označil, že nejsou schopné bezpečného provozu.
Návrh na předělání.

1) Tento výrobek není nijak označen a není nijak evidován, nemá žádnou dokumentaci.
2) Je porušen zákon o uvádění EZ na trh ( do provozu) §3 NV 118/2016 Sb.

Tento článek říká, že EZ musí být vyrobeno se správnou praxi z hlediska technické bezpečnosti a za předpokladu, že jsou správně instalována a používána.

V praxi to znamená, že někdo zpracuje k tomuto výrobku dokumentaci. Chápu, že je to jednoduchý výrobek. Ale obvykle svítidlo nemá vhodné IP do prostředí kde se používá. Dále instalace je bastl, bez průchodek, bez upevnění, použití průchodkového vypínače a dvojlinky, schází šroub na uzemnění přesto, že v prostředí je nařízeno pospojování.
Proto to je ta správná praxe. Někdo to nakreslí a ten kdo to instaluje se pod to podepíše, že je to tak nainstalováno. A to je ta shoda.
A přesný postup je v příloze 1 a 3 uvedeného NV.
Když to všechno dodržíte, tak je to radost revidovat a vydat kladnou RZ. Amen.

A ještě polopaticky.
Ve firmách se používá desítky takových stolů. A často se mění konfigurace pracovišť podle skladby výroby. Při revizi je každý stůl označený na příklad PS 1 až 120. V archivu je složka, kde je dokumentace, VRZ a následné PRZ a zprávy z roční kontroly. Stoly jsou často různě osazené EZ, proto je dokumentace od každého extra. Podobně je označen každý stroj nebo technické zařízení. A dokumentace v archivu firmy.

Ten zákon není nový, dříve platil NV 17/2001 a ten princip je pořád stejný. Ze zkušenosti tam, kde na to údržba neměla, aby vypracovala dokumentaci, osadila ro vhodnými prvky, tak se to dělá externě. Ale tak jak to má být. Na příklad i po mechanické stránce je to bastl. Není pořádná rampa na upevnění světla a světlo se při práci na stole třepe....

Stručně.
Můžete to sám provést, ale provést správně a s náležitostmi. Prostudujte si ten NV 116/2016 Sb. Ale pořádně řádek po řádku a dělejte si poznámky. A místní RT vám třeba pomůže, pokud je znalec. To, že to nesmíte dělat vůbec, jsou báchorky vzniklé za posledních 10 roků. I když firma si to může takto nastavit. Záleží na osobě odpovědné za EZ.



Milan Hudec:
Právě jsi vyjmenoval několik důvodů, proč je a bude evropa pomalejší nežli asie.

Pavel Horský:
A přitom by stačilo, aby instalaci zkontroloval revizní technik, který přihlédne k prostředí, ve kterém se stoly užívají a vydá výchozí revizi, kterou pustí stoly do užívání. Do RZ napíše kdo instalaci prováděl, nechá podepsat vedením závodu a hotovo.
Neustále si děláme život strašně složitý.

František Šohajda:
Citace

Neustále si děláme život strašně složitý.

Kolikrát vidím, že vše vyrobené slušným elektrikářem ,  je několikrát lepší jak "china" polotovary!! A co je důležité, že jsou daleko bezpečnější!!