Zif87:
Smyčky uložené v zemi jsou využívané pro detekci předmětů. Mají mít pro tuto konkrétní aplikaci indukčnost kolem 0,2mH. Při dohledávání závady na systému jsem naměřil na jedné ze smyček kolem 20mH. Napadlo by někoho, co může způsobit takové zvýšení indukčnosti? O konkrétním způsobu uložení smyček toho moc nevím, každopádně se ale jedná o venkovní aplikaci, takže se nedá vyloučit vliv vlhkosti apod. Případně zkusím dokumentaci dohledat.
Jiří Schwarz:
Jakou metodou jste tu indukčnost měřil?
Nezměnil se vám i ss odpor?
Voda, resp.vlhko výrazně zvyšuje spíše kapacitu, na indukčnost má vliv především přítomnost některých kovů (železo...)
Ivan Taraba:
Citace: Jiří Schwarz 23.02.2019, 23:42
...na indukčnost má vliv především přítomnost některých kovů (železo...)
Také bych odhadoval, že se do smyčky dostalo něco feromagnetické ho.
Zif87:
Měřil jsem digitálním RLC metrem, měřicí frekvence 1KHz. Bohužel jsem si nepoznamenával ss odpor, v týdnu ho zkusím proměřit a dohledat nějaké info. o mechanickém uspořádání a uložení.
Zif87:
Každopádně zatím díky za odpověď.