Jak omezit vybavování jističe, pokud změna charakteristiky nic neřeší?
František Šohajda:
Citace
trafo, betelné komunistické
Něco podobného jsem řešil před léty..
Byly to trafa izolovaná ve zdravotnictví (230/230) také betelné komunstické!
Při výpadcích sítě sem tam vyskočil jejich hlavní jistič (při náběhu trafa)....také jsem si s tím lámal dlouhou dobu halvu... :) Bylo to průserové!!
Nakonec po všech pokusech to dělaly plechy trafa...Nějaký jiný druh plechů který šel hned do max. výměna jističů nepomohla!
Dnešní trafa pro zdravotnictví mají jiné sycení pechů (jiné plechy)a jdou bez problémů...
Jiří Sohr:
(poklona) díky za zajímavé odpovědi.
- Trafo 200VA. asi trochu předimenzované, viz foto.
- Je to obvod v obráběcím stroji, toto zapojení dělal el. na zakázku nemohu do všeho kecat.
- Proudovou špičku při zapnutí mohu změřit jen co se k tomu dostanu.
- Četnost zapínání, každý den v 6:00 :) vypadává to nahodile, když stroj nejede (nespínají spojky) není žádný odběr.
- Ano kondenzátor je tam naprd. to vím, byl to pokus s tím co mám zrovna po ruce, šlo o vytvoření nějakého odběru při nabíjení kondenzátoru, efekt min. "zase to vypadlo".
Další zdroj potíží může být, že jsou tyto trafa (celkem 3) docela blízko sebe tím myslím 1cm.
Poraďte, tlumivka, nějaká led jako spotřebič, spouštěč no...docela málo místa v rozvaděči a zásah do instalace., nebo jiný můstek či diody?
Jiří Sohr:
Ještě k doplnění - el. to dělal dle tohoto schématu, trafa původní ČSSR.
Jan Bocek:
1) Mizerné fotky
2) Ve schematu je primer zapojen na napětí 400 V , píšete na 230 V
3) Výrobce trafa a dokumentace předepisuje pojistku 2A
4) Pojistka a jistič není jedno
5) Vyměňte elektrikáře
6) Již jsem vám naznačil co máte udělat.
Citace: Jiří Sohr 23.02.2019, 16:33
(poklona) díky za zajímavé odpovědi.
Poraďte, tlumivka, nějaká led jako spotřebič, spouštěč no...docela málo místa v rozvaděči a zásah do instalace., nebo jiný můstek či diody?
Co to jsou za pitomé nápady? Předejte to odborníkovi, ten se s tím poradí hned.
Jiří Kubík:
Hned mi byly divné ty dva jističe na 230.
A ještě tam má navíc kondenzátor, který to zhoršuje a jakési čas. relé.
Je to vidět, že el. to udělal na zakázku.
:)
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana