Jaké jsou termíny elektrorevizí nabíjecích stanic elektromobilů?
Radim Strycharski:
Citace: Jirka Údržbář 22.02.2019, 14:17
V ČSN EN 60721-3-4, tabulka 2 (na kterou se odkazuje ČSN 33 2000-5-51) je jasně definováno, že se jedná o vodu z jiných zdrojů než z deště.
Díky. Takže je psáno. Tudíž vliv AD neuvažovat.
Jirka Údržbář:
S vlivem AD od deště uvažujte pouze v případě, pokud se od něčeho odráží a zasahuje dotčené zařízení.
Tomáš Žabka:
Byl jsem osloven v podobném problému, nebudu to zde moc pitvat, mám dnes ještě hodně práce, musím nachystat šablony na revize a předávací protokoly, ale pro zainteresované doporučuji následující normy. Největší problém je v tom že v ...7_722. Jim utekl dost zásadní detail a to chránič, je tam požadavek na typ B, takže už vymýšlím formulaci jak to "vokecat", aby to prošlo při revizi i s A_čkem, všechny ostatní normy mluví jen o "A".
ČSN 33 2000-7-722 ed. 2 - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-722_ Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Napájení elektrických vozidel
ČSN EN 61851-1 ed. 2 - Systém nabíjení elektrických vozidel vodivým propojením - Část 1_ Všeobecné požadavky
ČSN EN 61851-22 - Systém nabíjení elektrických vozidel vodivým propojením - Část 22_ AC nabíjecí stanice elektrického vozidla
Protokol vnějších vlivů by teoreticky měla nahrazovat norma (sedmičková řada) ještě se v tom budu muset trochu pošťourat a uvidím co najdu.