Jaké jsou termíny elektrorevizí nabíjecích stanic elektromobilů?

<< < (3/4) > >>

Jirka Údržbář:
Jirka Š.Švejkovský
Jak jste přišel na to, že ve venkovním prostředí se určuje vliv AD3 (možná odrazem vody od podlahy nebo od kropícího vozu)?
Voda z deště je dostatečně určena ve vlivu AB (5/15 litrů vody z deště/minutu, námraza, sníh, kroupy).

Radim Strycharski:
Citace: Jirka Údržbář  22.02.2019, 12:05

Jirka Š.Švejkovský
Jak jste přišel na to, že ve venkovním prostředí se určuje vliv AD3 (možná odrazem vody od podlahy nebo od kropícího vozu)?
Voda z deště je dostatečně určena ve vlivu AB (5/15 litrů vody z deště/minutu, námraza, sníh, kroupy).

Třeba podle PNE 33 0000-2 ed. 5.

Jirka Údržbář:
Podnikovou normu energetiky znám, ale myslím, že zrovna toto zatřídění je chybné.
Proč určovat přítomnost vody z deště ve dvou kódech (AB + AD)?
Možná, jak jsem již uvedl, v kódu AD zohlednit odraz deště od podlahy, ale jinak to nedává smysl.

Radim Strycharski:
Rozumím. Potíž je v tom, že není psáno, že vliv AD se neurčuje pro déšť, tudíž není rozdíl mezi přírodní a umělou vodou. Nemáme na základě čeho tvrdit, že "AD3 - vodní tříšť - možnost spadu vody ve formě vodní tříště pod úhlem 60 stupňů od svislice" nemůže být déšť. Norma PNE 33 000-2 ed. 5 je v tomto ohledu v souladu s ČSN 33 2000-5-51 ed. 3.

Jirka Údržbář:
V ČSN EN 60721-3-4, tabulka 2 (na kterou se odkazuje ČSN 33 2000-5-51) je jasně definováno, že se jedná o vodu z jiných zdrojů než z deště.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana