Ako správne nastaviť a skompilovať Dataloger?
(1/1)
Martin Ďuriš:
Mám problém pri kompilácii Datalogeru.
Postupoval som podľa pdf návodu k datalogeru, ale pri preklade mi vždy vypíše túto hlášku:
0 :[Xpro:Error] DATALOGGER\DATALOGGER.MOS (43): Too many '#module' definitions
Je to v súbore, ktorý je automaticky generovaný a je read-only
Porovnával som projekt aj s ukážkou a nevedel som nájsť rozdiel v definícii.
Ukážkový projekt ide skompilovať bez chýb.
Používam Mosaic lite 2018.2
Luboš Urban:
Toto hlášení nesouvisí se špatným nastavením Dataloggeru, znamená, že máte aktivní (používáte v programu) více než tři moduly PLC a překládáte projekt Lite verzí Mosaicu. Ta ale umí přeložit projekt s nejvíce třemi moduly. Modulem se myslí např. jednotka vstupů/výstupů, rozhraní RS-232/RS-485, otevřené komunikační kanály na ethernetu (mimo kanálu pro programování, ten se nepočítá), master pro CIB sběrnici (zde je jedno, jestli je na sběrnici 1 nebo více jednotek, počítá se master) apod. Podívejte se v konfiguraci, jestli byste některé z těchto modulů nemohl vypnout a místo něj byste pak použil Datalogger, protože i ten se chová jako samostatný modul. Myslím, že třeba to rozhraní RS-232 byste mohl v konfiguraci komunikačních kanálů vypnout, to bývá nejčastější řešení. Kdybyste nemohl vypnout nic a přesto chtěl použít Datalogger, pak byste si musel objednat Single licenci pro Foxtrot a nahrát ji do PLC nebo si pořídit hardwarový klíč pro Mosaic.