Jak je to s dodatečnou montáží přístrojů do rozvaděčů?
Martin Novák:
Jenomze podle mych zkusenosti je to jen malokdy "vetsi rozsireni". Temer vzdycky to vypada nejak tak, jak popsal kolega Ižák. Postupne to tak nejak v tom rozvadeci pribyva a pribyva az uz nakonec neni kam. Pak opravdu musi prijit projekt a rekonstrukce, vramci ktere se treba nejake obvody slouci, nebo se jista cast naplne rozvadece presune nekam jinam (treba do podruzneho rozvadece ve sklepe nebo v garazi).
U technologii nebo tam, kde je jiste riziko ze rozvadec bude "kynout" ja osobne po dohode s projektantem uprednostnuji naplneni rozvadece tak maximalne na 2/3 kapacity. Rozdil v cene skrine treba mezi 2x18 a 3x18 neni zas nejak extra zavratny a za par let vam nekdo alespon v duchu mozna podekuje...