Václav Třetí
Offline
|
|
« Odpověď #18 kdy: 15.02.2019, 18:50 » |
|
No přicházela by v úvahu také závada ve varné desce, už byly zaznamenány případy, kdy se deska sama od sebe zapínala. Já jsem se setkal s případem, kdy se elektronicky ovládaná sklokeramická deska sama zapínala v jedné plotně, když bylo v místnosti chladno.
Pokud máte v kuchyni sporákový spíneč, tak ho vypněte večer, pokud ne, najděte v rozvaděči patřičný jistič a vypněte ten.
|
Václav 3
Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #20 kdy: 15.02.2019, 19:06 » |
|
Není úplně neobvyklé, že děti jdou spát a PC jede dál, protože se stahují filmy, či jiné podobné soubory. Odpovídá tomu i vámi naměřená hodnota cca 1kWh po cca 2h hraní her. Po 8-9h spánku a nějakému času okolo, zde můžeme mít ten vámi hledaný rozdíl. Odpovídala by tomu i ta nepravidelnost . Zkuste na děti trochu zatlačit, většinou se nechtějí přiznat, ale třeba se to pak vyřeší samo. Jinak nevím jaký přístroj používáte k tomu měření okamžité spotřeby, ale mnoho jich i dost "kecá" a není problém naměřit i o 40% rozdílné hodnoty na jednom spotřebiči. Zkrat bych taky nehledal. Spíš to bude o těch spotřebičích jakými jsou PC, nabíječky mobilů a tabletů, wifi routery a podobně.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
|
|
|
|
David Hruda
Offline
|
|
« Odpověď #24 kdy: 15.02.2019, 19:46 » |
|
Možná se vám bude zdát, že vás podceňuji, ale zažil jsem pána, který si 30 let myslel, že jeho elektroměr je úplně jiný, než ve skutečnosti. Není to možné i u vás?
|
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy... Smluvní partner společnosti EG.D Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika Jih ČR www.elektro-hruda.cz
|
|
|
|
|
Fuk Tomáš
Offline
|
|
« Odpověď #27 kdy: 15.02.2019, 21:19 » |
|
Na vašem místě bych se snažil identifikovat obvod, kde k té spotřebě dochází. Např. tak, že bych na noc shodil polovinu jističů a ráno by se vidělo. Po identifikování inkriminované půlky jističů bych ji zase rozdělil na půlky... Při tom hledání neopomiňte světelné obvody - nedělali třeba sousedi nad vámi nedávno rekonstrukci podlahy?
|
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
|
|
|
Jan Bocek
Offline
|
|
« Odpověď #28 kdy: 15.02.2019, 21:44 » |
|
Elektroměr je opravdu náš ?. Zřejmě zkusím zavolat na Eon a pořešíme přezkoušení elektroměru. Neboť jsme už premerili a povypinali co se dalo. Když něco merime nebo zkoušíme odpojit,tak nic. Když to necháme být,naskočí tam přes noc 5 kwh,tak já už nevím??
EON a elektroměr je to poslední. Neproměřili, zázraky se v elektrotechnic e nedějí. Pokud si neděláte zde legraci.....( začínám mít takový osobní pocit) Vyžaduje to již odborníka a systémovou práci . Je nutno prohlédnout a proměřit celou elektroinstalc i a zaměřit se na případný černý odběr. I to se stává... rad zde padlo hodně, ale všechny jste nevyzkoušela. Tak kdo se hlásí že pomůže s nějakým měřením a kontrolou? Pokud by to bylo někde "v mém rajónu", docela by mě to zajímalo... Nechci sem psát detaily toho, co bych si představoval vyzkoušet
Myslím, že by to zajímalo více odborníku. Takové měření se nedělá na zbohatnutí, ale se zájmu. Zkuste někoho oslovit na dojezd....GL
|
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů revize elektrického zařízení E1B telefon: 777 273 732 email: jan.bocek@safeb.cz
|
|
|
|
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
Offline
telefon +420 604791991
|
|
« Odpověď #30 kdy: 15.02.2019, 22:57 » |
|
Legraci si opravdu nedělám,zabývám se tím intenzivne již druhý týden, a věřte mi,že mě to už opravdu nebaví. Jen chci zjistit,co mi žere v noci energii, nepravidelně. Měříme,vypiname jističe a nic,proto jsem se obrátila na tuhle stránku,že mi třeba někdo z vás poradi.
Takto na dálku, to prostě nejde.
|
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
|
|
|
Emanuel Kocián
Neverifikovaný uživatel @6
Offline
|
|
« Odpověď #31 kdy: 15.02.2019, 23:15 » |
|
Žádný zkrat, nebo něco takového, vám nesežere 5 kWh za pár hodin. Taková spotřeba by se musela prakticky projevit enormním vývinem tepla a ten by byl zkrátka nepřehlédnutel ný. Co mám zkušenosti, tak mohu říct toto: a) Lidi dosti podceňují vliv stand-by spotřeby. To jsou trvale zapnuté různé srandičky typu wifi router, nabíječky, hodiny ve spotřebičích, zvonkové trafo na zvonek, zesilovač na kabelovou televizi atp. Tato spotřeba běžně klidně dělá i 20% z celkové spotřeby v na toto "náročnější" domácnosti - a to pozor, a to do stand-by nepočítám ledničku a mrazák! b) Multimediální technika. Taky se to podceňuje. Taková velká LCD televize má i 200-300 W příkon, tj. za 12 h zapnutá v tahu, spapá klidně 3 kWh. c) Elektroměr. Stačí vyměnit elektroměr za nový, elektronický, a naměřená spotřeba klidně povyskočí o +15% hore. Má to vliv jako prase. Ony totiž ty staré elektroměry s "točícím se kotoučkem" se klidně při zátěži 40W nebyly schopny vůbec protočit. Takže stand-by spotřebu pod touto výší to neměřily vůbec, vyšší v podstatně menším množství než skutečném. Kdežto nové elektroměry naměří s nadsázkou i jen letmý pohled na něj...
|
|
|
|
Jan Bocek
Offline
|
|
« Odpověď #32 kdy: 16.02.2019, 07:45 » |
|
Tak znovu a pomalu krok za krokem. 1) Předpokládejme, že je pořád stejný elektroměr, zřejmě elektronicky 2) Není známo, kde jsou jističe, zda na chodbě, nebo v bytě 3) Na noc vypínáte jističe a zatím jste nepřišla na to, kde je nežádoucí odběr 4) Nebyl ten byt před rekonstrukci 3 bj? 5) Na domovní správě musí být dokumentace elektro a historie. Jedná z možnosti je, že na váš byt je napojená jiná místnost ve vedlejším bytě. Nikdo o tom nemusí vědět. Prostě stalo se při rekonstrukci. Již jsem to zažil několikrát, ale v obráceném směru, kdy jsme při rekonstrukci našli v bytě cizí napětí. Prostě nemusel to být záměr, jen hrubá chyba při montáži. Na to by se mohlo přijít trvalým vypnutím podezřelého obvodu 6) Možná již při 5) bodu budete potřebovat pomoc odborníka. Sama to již nevyřešíte. Zvláště v případě bodu 2) je nutné prohlídka zkušeným elektrikářem . 7) Jak píše kolega Honza Miroš, chceme vám pomocí, ale na dálku je to obtížné, nebo nemožné. Ale zmapujte si tu historií a také své okolí, pokud jste přesvědčená, že tato spotřeba + 5 kW není způsobena vašimi spotřebiči. Prostudujte i poslední příspěvek a analyzujte závěry. Bezdrátový odběr ( třeba od sousedu) zatím není technicky možný. Odběry jsou zatím jen po drátech ( připojených vidlicích do zásuvek). Přejí vám GL a pak se podělte o zkušeností, bude nás to zajímat
|
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů revize elektrického zařízení E1B telefon: 777 273 732 email: jan.bocek@safeb.cz
|
|
|
|
František Šohajda
Offline
RT E2-A
|
|
« Odpověď #34 kdy: 16.02.2019, 19:23 » |
|
Zřejmě zkusím zavolat na Eon a pořešíme přezkoušení elektroměru. To můžete, existuje i tiskopis přímo na přezkoušení elektroměru na jejich stránkách! Už jsem to jednomu majiteli domu zažizoval, byl vadný elektroměr po bouřce ,vyměnili ho! Pokud bude dobrý, tak si cejch platíte sám!!
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
|