Je vhodné spínat cívku stykače nulou nebo fází?

(1/2) > >>

David100:

Mám řadu stykačů, které ovládají světla.
Cívku 230V bude spínat inteligence automatizace domu.
Je možné sepnout cívku přivedením nuly (podobně jako to dělá HDO) a mít tedy druhý kontakt cívky stále připojený k fázi nebo byste doporučili mít na kontaktu stále nulu a spínat fázi?
Nebo je to jedno?

Jiří_Hrubý:
A nebylo by lepší, když už si budu hrát na automatizaci, použít průmyslové řešení a mít ovládačku přes trafo?

Jan Bocek:
1) Bývá zvykem, že cívky stykačů A2 jsou zapojeny k 0V. U jednoduchých aplikaci s jedním stykačem k nuláku.

2) Jak píše kolega JH, použil bych k ovládání DC 24 V a pak jsou cívky A2 zapojeny k minusu ( zase 0V)

3) Pro takovou aplikaci bych rád viděl schéma zapojení ovládacích obvodů od toho, kdo má odbornou způsobilost v elektrotechnic e. celková koncepce musí být nejenom funkční, ale i bezpečná. A bez zkušeností to nejde......

Zdenek Skotnica:
Jaký výkon spínate. Nestačí použít relé na bezpečné napětí.

Václav Třetí:

  Spínání cívky stykače připojeného k HDO nulou je specialita vyžadovaná rozvodnými závody, aby se zabránilo krádežím z neměřené části rozvodů.

 Všude jinde by mělo být přednostně využíváno zapojení, kdy je nulový potenciál připojen na cívku stykače stále. K ovládání stykače z různých elektronických zařízení lze použít optotriaky, které splňují všechny bezpečnostní požadavky a k jejich činnosti je třeba pouze malý výkon a malé stejnosměrné napětí, které je tímto prvkem dokonale odděleno od sítě.