Proč hřeje ochranný kolík na zásuvce v místnosti, kde nic není?

(1/2) > >>

Pavel1990:

Týden bydlím v novém podnájmu a náhodou jsem si všiml, že mi hřeje kolík na jedné zásuvce v pokoji kde nic není zapojeného.
Nemáte někdo nějaký typ tip, co mám zkontrolovat?
Asi by bylo projít všechny zásuvky a všude dotáhnout šrouby, co?

Jiří Kubík:
Je možné, že při dvouvodičovém zapojení (TN-C) zásuvek smyčkováním
když je vodič PEN v zásuvce přerušen, přes těleso kolíku prochází proud
z některé jiné zásuvky se zapojeným  spotřebičem.
V případě zhoršení přechodového odporu pod šrouby procházejícího
vodiče PEN (nuláku) na tělese kolíku může docházet k jeho zahřívání.

Nutno okamžitě zkontrolovat tuto zásuvku, je to nebezpečný stav.

Václav Třetí:
Jedná se o velice nebezpečnou závadu, hrozí úraz elektrickým proudem a požár!

Je třeba vypnout příslušný okruh nebo celý byt, zásuvku odkrytovat a dotáhnout všechny šrouby pod kterými je zapojen nějaký vodič. Vodiče musí mít kovový lesk, pokud ne, je třeba je očistit. Poté zjistit, zda byl tímto postupem problém odstraněn.

Bylo by velice vhodné stejným způsobem zkontrolovat všechny zásuvky a také svorkovací krabice.

Pokud si nejste jistý nebo výše uvedený postup nepomůže, sežeňte elektrikáře nebo ještě lépe rev. technika a nechte instalaci zkontrolovat.

Jiří_Hrubý:
Citace: Pavel1990  12.02.2019, 18:03

Týden bydlím v novém podnájmu


Z pozice podnájemníka je především nutno oznámit tuto skutečnost majiteli bytu, který má zjednat nápravu. PROVEĎTE VYPNUTÍ VADNÉHO OKRUHU.

František Šohajda:
Takové závady jsou běžné v domech kde je hliník a jsou smyčkované.
Při revizi jsem u několika bytů zjistil, že majitel to opravoval sám a vodič PEN dal jen na zdířku a na kolíku nic nebylo!! Tak to prý šlo několik let!! (zle)
Proto doporučuji vždy zavolat odborníky na opravy!! >:D