Predstavte si situáciu, keď súčtový elektromer je v inom objekte. Odtiaľ vedie kábel do osady, 5Cx4, cca 200m.(Istený B 25/3 ističom.) Na tento kábel sú pripojený odberatelia, ktorý majú podvojné elektromery každý u seba. Za podmienok, že bude odber u posledného odberateľa 2100W, čo je kosačka + čerpadlo, bude napätie v bode súčtového merania 240V, pôsobením strát na vedení u odberateľa bude len 224,8V, čo znamená rozdiel v meraní 132W. Tieto straty sú závislé od zaťaženia, preto toto spravodlivo rozúčtovať asi nejde. Totiž pri takej istej celkovej spotrebe, ale tým, že mi celý čas tam hrá rádio, prípadne ide počítač, budu straty zanedbateľné. Projektant by možno vypočítal a navrhol tam kábel cca 120mm2, tam by tie straty boli zanedbateľné. Neviem si však predstaviť, ktorý odberateľ by súhlasil s takými nákladmi len preto, aby si občas uvaril kávu, alebo pokosil trávu. Mimochodom tento rozvod je tam už cca 30 rokov. Ostatné straty tiež nie je najľahšie spravodlivo rozdeliť, lebo po polročnom vyúčtovaní niektorí majú odber 2,5 kW a keď mu poviem, že za pol roka samotná napäťová cievka jeho elektromera má odber XY kW, tak mi bude tvrdiť, že to nemôže byť, lebo on vypína hlavný istič, žiže pokiaľ nemá odber, elektromer je bez napätia. Samozrejme, že sa vždy dohodneme. Toto uvádzam len na margo toho tvrdenia, že pri rozúčtovaní nesmie nič prebývať, ani chýbať. Pokiaľ viete riešenie na tieto problémy, rád sa dám poučiť. Len nechoďte na mňa s projektantom. To v tomto prípade riešením asi určite nebude.
|