Dám příklad:
Pokud naměřím impedanci smyčky v rozvaděči 0,1 Ohm, MP ukáže Ik = 2300 A. Pokud ale zadám 0,1 Ohm jako Zsm do Sichru, vyjde Ik“ kolem 6000 A. Což je velký rozdíl.
Také záleží jakou metodou se Zs měří a hlavně jakým proudem. Pokud měřák měří proudem 200 mA, tak v oblasti nízkých hodnot bude chyba značná. Již v "pravěku" s přístrojem PU 130 se měřilo pomocí zátěžového odporu 50 ohmů a přesto se špatně odečítalo U1 při zatížení. A to byl proud jen 4-5 A.
Moderní přístroje dovedou vyslat impulz 10 A, což již je lepší kategorie.
U nízkých hodnot jsme dříve používali zátěže 10 kW a voltmetrickou metodu. Pak následuji výpočty, které zde naznačil Milan Hudec.
Sichr vám to vypočte správně, pokud tam vložíte všechny impedance v cestě. Každý spoj je definován tlakem a plochou a každý vodič má indukčnost a kapacitu.....m
odelování je velké zjednodušení, ale pro svůj účel dostatečné.