Autor Téma: Jak určím zkratový proud Ik3“ v nezmapovaném elektrickém rozvodu?  (Přečteno 10495 krát)
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #18 kdy: 12.02.2019, 10:11 »

Dám příklad:
Pokud naměřím impedanci smyčky v rozvaděči 0,1 Ohm, MP ukáže Ik = 2300 A. Pokud ale zadám 0,1 Ohm jako Zsm do Sichru, vyjde Ik“ kolem 6000 A. Což je velký rozdíl.


Také záleží jakou metodou se Zs měří a hlavně jakým proudem. Pokud měřák měří proudem 200 mA, tak v oblasti nízkých hodnot bude chyba značná. Již v "pravěku" s přístrojem PU 130 se měřilo pomocí zátěžového odporu 50 ohmů a přesto se špatně odečítalo U1 při zatížení. A to byl proud jen 4-5 A. 
Moderní přístroje dovedou vyslat impulz 10 A, což již je lepší kategorie.
U nízkých hodnot jsme dříve používali zátěže 10 kW a voltmetrickou metodu. Pak následuji výpočty, které zde naznačil Milan Hudec.

Sichr vám to vypočte správně, pokud tam vložíte všechny impedance v cestě. Každý spoj je definován tlakem a plochou a každý vodič má indukčnost a kapacitu.....m odelování je velké zjednodušení, ale pro svůj účel dostatečné.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Jiří Buben
*
Offline Offline



Revize a údržba elektrických zařízení a strojů


WWW
« Odpověď #19 kdy: 13.02.2019, 18:06 »

Potíž je v získávání informací a pokud by jste se pohyboval v průmyslové síti, tak dostat z někoho relevantní údaje je tak trochu nemožné. V průmyslové síti je však velice snadné zmapovat topologii sítě a přístroje. Pak to jde spočítat. Na tyto speciality používám od Metrelu EURO Z290A. Měří opravu velkým proudem a dost přesně. Mám odzkoušeno, že projektant měl velice dobře zmapované rozvody, navržený projekt, kde mu v rozvaděči vycházel zkratový proud Ik"51kA. Mnou naměřená impedance ověřená v Sichru ukázala Ik" 53,5kA.
V nápovědě k Sichru jsou dokonce uvedeny zjednodušené vztahy pro výpočet Ik". Tam se podívejte.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstala cí a hromosvodů.
Dřevozpracujíc í průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....
Stran: 1 [2] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Kde najdu literaturu, jak postupovat při výpočtu zkratových proudů?
 Jak vypočítat zkratový proud za UPS při napájení z UPS?
 Jak velký proud by mohl vytékat ze zásuvky bez předřazených jističů a pojistek?
 Jak správně vypočítat zkratový proud?
 Jak vypočítat zkratové proudy v soustavě vn 22kV?
 Zkratové proudy v instalacích nízkého napětí, základní veličiny, zjednodušený výpočet, dimenzování vedení a jisticích přístrojů
 Zareaguje i jistič při zkratu v případě použití omezující pojistky?
 OEZ otevřel novou zkušebnu a my byli u toho!
 Jak si radíte s dimenzováním jistících přístrojů z hlediska zkratu vy?
 Co je to koeficient "K" a co o něm víte?
 Co vše způsobí zkrat v obvodu? Víte, k čemu dochází?
 Je vám jasné, co při zkratu způsobí náhlá změna impedance v obvodu?
 Jaká je normalizovaná doba zkratu pro vysokonapěťová spínací a řídící zařízení?
 Jaké prvky lze použít na ochranu pouze proti zkratovým proudům?
 Existuje literatura k výpočtům zkratových poměrů trafostanice?
 Jaký zkratový proud mohu reálně očekávat u transformátoru s výkonem do 1kVA?
 Existuje jeden základní vzorec k výpočtu zkratového proudu?
 Proč ve většině elektroprojektů v RD nejsou udávány zkratové poměry?
 Jak zjistit zkratový výkon generátoru, popř. ověření impedance obvodu?
 Jak omezit zkratový proud v podružném rozvaděči?
 LIVE EATON: Program Pavouk – dimenzování nn sítí snadno a rychle (REPRÍZA)
 Jak velké škody mohou napáchat obloukové zkraty?
 Pracujete u hromosvodního materiálu s hodnotou zkratového proudu?
 Jaký zkratový proud očekávat u zásuvky 125A?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.042 sekund, 23 dotazů.