Lze mít rozdvojku s přepínáním či vypínačem pro každou zásuvku?

<< < (14/15) > >>

ACEOF ACES:
Citace: Milan Hudec  14.02.2019, 13:54

Problém pojistek vidím ve dvou vzájemě se prolínajících rovinách.
1.nejsou náhradní žádné
2.náhradních je spousta, ale jak na potvoru jiných velikostí
1&2 nahradí se kouskem šroubu.

V tomto případě je potřeba jedna pojistka, koupil bych několik náhradních, zkontroloval hodnoty a nechal nějaké v rozvaděči.

Ale máte pravdu, není to zcela čisté řešení.

Mařík Pavel:
Dlouho jsem tu nebyl a po přečtení téhle diskuze zase asi dlouho nebudu. Co člověk, to názor, svět se v p...l obrací. Jasná odpověď byla na první stránce, ale to tazatel jistě číst nechtěl.
Podívejme se na problém jinak. Je tazatel vzdělán v oboru elektro? Pravděpodobně ne. Týká se dotaz VTZ? Týká. Může s tím jako laik něco dělat? Právně nemůže, ale golden haksn Made In Czech si s tím jistě poradí. A až mu to vyhoří, podle Vašich rad, na kom se bude hojit?

Práci čest a rukám klid.

PS: Dráteníci, pojďte zkusit zase táhnout za jeden provaz.

Marian Hanzalík:
Citace: Jan Franěk  14.02.2019, 15:40

Stačí vám toto vysvětlení?


Dakujem,myslím že vaše vysvetlenie a dovody su jasné a logicke, vzhladom na prakticke skusenosti.

Ja sa len ako elektrotechnic ký laik domnievam, že pokial si tazatel zavolá elektrikára a nechá zásuvku 16A vymenit za dvojzásuvku 16A, všetko za ističom B16A, snad by to z pohladu noriem malo byt v poriadku a nemal by s tým mat problém ani RT.
Otázka je, čo znamená označenie "16A" na zásuvke. Zatím vidím len 2 možnosti:
1.- 16A je max. trvalý povolený prúd, takže zásuvka je navrhnutá na použitie za ističom 16A. V takom prípade by teoreticky riešenie s dvojzásuvkou malo byt ok.
2. - 16A je max. povolený prúd, ktorý sa nesmie za žiadnych okolností nikdy ani krátkodobo prekročit. V takom prípade uvedené riešenie s dvojzásuvkou samozrejme nevyhovuje. Pak ale nevyhovuje žiadna bežná bytová elektroinštalá cia, pretože bežne sa používajú 16A zásuvky za ističom B16A.

Milan Hudec:
16A je jmenovitý proud zásuvky korespondující se jmenovitým proudem jistících prvků pro domácnost a obdobné nasazení.
Např.je omezena nejnižší teplotou které je jistič vystaven kvůli korekci jm.proudů a pod.
Jak jsem však uváděl, až na několik výjímek neznám v praxi běžnou zásuvku schopnou dlouhodobě a s nadšením tento proud přenášet.

Jan Franěk:
Citace: Marian Hanzalík  14.02.2019, 18:52

Ja sa len ako elektrotechnic ký laik domnievam, že pokial si tazatel zavolá elektrikára a nechá zásuvku 16A vymenit za dvojzásuvku 16A, všetko za ističom B16A, snad by to z pohladu noriem malo byt v poriadku a nemal by s tým mat problém ani RT.


Ano, z tohoto pohledu je dvojzásuvka OK. Ale problém je v tom že bude svádět, například tu manželku k tomu, aby v ní zůstaly obě dvě vidlice a pak je zaděláno na průser. Tedy vůbec to neřeší původní tazatelům problém a problém s jejím přetížením. Prostě stejně by se do ní měla strkat jen jedna vidlice. Normy ve své moudrosti doporučují pro každý silnější spotřebič (2kW a víc),  samostatný okruh se samostatným jištěním. Proč asi?

Z tohoto pohledu je výměna zásuvky za dvojzásuvku (byť dle norem OK) spíše špatným krokem, protože vzniká velký prostor pro chybu obsluhy, která nedokáže domyslet co se může všechno podělat.  ;)  (nechci se opakovat)
Oproti tomu přendavání vidlic v jednoduché zásuvce spolehlivě řeší optimální zatížení okruhu (zásuvky),  byť plně chápu že to může být pro manželku fakt otravné.


Stačí? o:-)


PS: 4 stránky. To už až sem stejně nikdo nedočte.   :-X