Co znamená na panelu ID-28 chybové hlášení No XMZ file?
(1/1)
Kosac:
Mam CP-1004, pripojeny k LAN, s bezicim a funkcnim projektem.
Mam vygenerovane webove stranky, ovladani z prohlizece normalne funguje.
Na SD karte v CP jsou data webovych stranek, aktualni.
Pripojil jsem panel ID-28, ocekaval jsem, ze po nastaveni IP adresy panelu a IP adresy PLC mi zobrazi webove stranky, na ktere jsem schopen dostat se z pocitace v LAN, ale nefunguje to. Koncim vzdy na "No XMZ file!".
Z pocitace z prohlizece se dostanu jak na CP, tak na ID.
Co delam spatne, co bych mel zkontrolovat? Co je vsechno potreba k zobrazeni web rozhrani na ID-28?
(Nesmyslná otázka "Nefunkcni ID-28 - No XMZ file?")
Sylvester:
,
tuto situaci jsem nedávno řešil a co mohu poradit tak je:
- kontrola IP adresy v displeji (musí být taková jakou má PLC, také bych nastavil podobnou IP pro displej)
{mám 10.2.7.206 pro displej a 10.2.7.207 pro PLC}
- osobně nemám displej připojen na přímo ale pomocí switche (až poté displej začal reagovat)
- v programu WebMaker nastavit automatické přihlášení pro daný displej
Snad něco z toho pomůže o:-)