Proč může být PEN vodič od určitého průřezu o řád nižší?

(1/1)

Igor Hurník:
Dokáže mě někdo vysvětlit proč může být PEN vodič od určitého průřezu o řád nižší?

Jiří_Hrubý:
Protože v ideálním případě přes PEN nepoteče nic (při rovnoměrném zatížení a rozfázování),  nebo při opačném extrému a vyšším podílu harmonických bude proud stejný, jako u vodičů fázových a pak se použije kabel s vodiči shodného průřezu.
Viz Kirchhoff a např ČSN 33 2000-5-523.
Průřez, od kterého se snižuje zohledňuje minimální průřez PEN, prakticky se ale užívá nejčastěji  až od 120+70 AYKY či 95+70 CYKY.

Jirka Š. Svejkovský:
Asi jste myslel o polovinu. O řád by to nešlo.

Jedná se o použití PEN v třífázových sítích. V ideálním případě vodičem PEN spojeným s uzlem zdroje žádný proud neprotéká (vektorový součet proudů ve všech fázích je nula). Slouží pak pouze k distribuci potenciálu "nula" (stabilizuje napětí proti zemi) a k vedení případného jednofázového zkratu.

Musí být ale splněny tyto podmínky:

1) Průřez fázových vodičů je minimálně 35 mm2 (viz tabulka)
2) Zatížení jednotlivých fází musí být přibližně stejné
3) Počet harmonických (především 3n) nesmí být příliš velký
4) Vyjde vám oteplení v případě zkratu.

Pak vodičem PEN protéká výrazně menší proud, než ve fázových vodičích.

Radim Strycharski:
Neboli uvedená úleva neplatí pro jednofázové obvody.

Navigace

[0] Index zpráv