Je důležité kam u dvoupólového chrániče připojíme L a N?

<< < (3/7) > >>

Jan Franěk:
Citace: Milan Hudec  01.02.2019, 21:29

Ne, jedná se mě o mechanickou stránku věci postupného odpojování kontaktů unašečem.


Ne vždy. Jako v tomto případě, tak i u dalších přístrojů a výrobců bývá garantováno současné sepnutí i rozepnutí kontaktů.  ;)
Navíc se někdy velmi špatně dohledávají potřebné informace a návody. Kdo z nás se s tím ještě nesetkal?

Citace: Zdeněk Pikhart  02.02.2019, 06:27

Není to určeno. Můžete chránič zapojit z obou stran a N dát na kterou stranu chcete. I když ABB mívají N vpravo. Tak bych to dodržel.


 (dance)

Jirka Š. Svejkovský:
U dvoupólového (jednofázového) chrániče je jedno, kam N zapojíte.

U čtyřpólového (trojfázového) to jedno není. Tam musí N spínat jako první a vypínat jako poslední.

Zdenek Skotnica:
Citace: Jirka Š. Svejkovský  02.02.2019, 09:40



U čtyřpólového (trojfázového) to jedno není. Tam musí N spínat jako první a vypínat jako poslední.

Myslim že u některých 3f PCH Legrandů není také určena svorka pro N.

Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Zdenek Skotnica  02.02.2019, 11:29

Myslim že u některých 3f PCH Legrandů není také určena svorka pro N.


O tom si dovolím zapochybovat.

Jaroslav Jonáš:
Určitě je důležité u PCH vodič N zapojit na svorku N a ne jinam, a to i u PCH 2-pól. Proč by výrobci PCH, tedy ti seriózní, svorky na PCH značili?

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana