Slyšeli jste o nekvalitních kabelech dodávaných na náš trh firmou Romcab S.A.?

<< < (2/5) > >>

Rozmahel Vladimír:
Psal jste o tom, že po roce jdete k reklamaci. Nevidím to tu?
Připadám si jako v pohádce.
Osobo, neběžely tudy děti?
Pleju len.

Jirka Š. Svejkovský:
Nekvalitní kabel poznám už na bubnu ještě před montáží. Nejlépe měřením polarizačního indexu.

Nevím, co ty kabely nesplňují, ale odhadl bych to na špatné promíchání směsi PVC a tudíž nestejnoměrnou kvalitu izolace.

Radim Cienciala:
Citace: Rozmahel Vladimír  30.01.2019, 08:49

Psal jste o tom, že po roce jdete k reklamaci. Nevidím to tu?
Připadám si jako v pohádce.
Osobo, neběžely tudy děti?
Pleju len.


Není to zkušenost s těmito kabely ale s kabely vyrobeny v Turecku.
Kdy jsme po roce museli měnit na cca 150ks zařízení (serva, hořáky, motory) pohyblivé přívody H07 v delkách od 3-10m.
později jsme zjistili že tyto kabely byly sice od známé firmy ovšem vyrobeny ve výše uvedeném státě.Na všech zmíněných přívodech byla spuchřelá a popraskaná izolace aniž by ty kabely byly namáhány.
Proto když už takový článek čtu,tak se s ním rád podělím.

František Šohajda:
Před XV lety jsem se setkal s kabely (prý z Rumunska?) ....
Na první pohled byli tenší z venku celkově jak naše výrobky....
Při zapojování se mě zdála 2,5 mm jako 1,5 mm   a 1,5 mm jako 1mm..
Neměřil jsem to,pouze okem z praxe. :)

Od té doby jsem se s těmito kabeli nesetkal.

Jirka Š. Svejkovský:
Kabely jsou vybrané stavební výrobky podle NV č. 163/2002 Sb.

Kabel CYKY má třídu reakce na oheň Eca, posuzuje se tudíž podle § 7:

Citace

§ 7

Ověření shody
(1) Výrobce nebo dovozce pro ověření shody výrobků

a) zajistí u autorizované osoby provedení počáteční zkoušky typu výrobku na vzorku,

b) zajistí technickou dokumentaci podle § 4,

c) zajišťuje takový systém řízení výroby nebo kontroly výrobků při dovozu, aby všechny výrobky, které uvádí na trh, splňovaly požadavky stanovené určenými normami, technickými předpisy nebo stavebním technickým osvědčením a odpovídaly technické dokumentaci podle § 4 odst. 3; dovozce v odpovídající míře zabezpečuje kontrolu dovážených výrobků.

(2) Autorizovaná osoba provede počáteční zkoušky typu výrobku na vzorku a posoudí, zda typ výrobku odpovídá určeným normám, technickým předpisům nebo stavebnímu technickému osvědčení. O výsledcích zkoušek a jejich posouzení vystaví protokol s uvedením doby platnosti.

Připomínám, že autorizovanou osobu definuje zákon 22/1997 Sb. v § 11.

Toto nejspíš výrobce nesplnil a nemá tak co dělat na českém trhu.