Patrik Dedík
Elektrikár a živnostník
*
Offline Offline



« kdy: 28.01.2019, 08:51 »

Investor si vymyslel, ze si chce v RD spravit hdmi rozvod, kvoli TV, nakolko tv ma inde ako sat prijimac.  
Valena a valena life ma hdmi zasuvku ktore ale maju skrutkove pripojenie hdmi kabla. To mam ako natiahnut hdmi klasiku, odcvkanut povodne konektory a potom jednoducho tie farby zapojit do zasuvky? Mate niekto schemu ako maju byt jednotlive farby? Ale aj tak si neviem predstavit ako to budem zapajat v malej krabici 68.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A
Projektovanie E2/A
El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov

pdedik@centrum.sk
Otakar Dosbaba
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 28.01.2019, 10:48 »

Na jak dlouhou vzdálenost to má být?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdenek Skotnica
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 28.01.2019, 12:22 »

DEXON prodává přímo terminál do zdi. Název je Miska signálová. Její součásti je i HDMI. Nic se nemusí pájet, konektor je průchozí z vnitřní i vnější části terminálu. Tak se zapojí kabel na míru přímo z obchodu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Patrik Dedík
Elektrikár a živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 28.01.2019, 12:27 »

Na jak dlouhou vzdálenost to má být?
Do cca 5m aj menej mozno
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A
Projektovanie E2/A
El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov

pdedik@centrum.sk
Radek Červený
Žij a nechej žít
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #4 kdy: 28.01.2019, 13:03 »

HDMI zásuvky mají zpravidla na rubové straně HDMI konektor na spojení s kabelem HDMI. Takže žádné cvakání není třeba.
Jen bývá problém ty HDMI kabely protáhnout, pokud je ve zdi malá trubka a nepočítalo se s tím předem.
Další možnost je použití HDMI převodníků a využít k přenosu strukturovanou kabeláž. Pak vám stačí konektor RJ45. Zde je i možnost HDMI rozbočit na více přijímačů.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Karel Herma
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 28.01.2019, 13:54 »

Pokud chce někdo cvakat HDMI konektor musí být hodně odvážný. V kabelu je 19 žil o síle vlasu, který se pájí 0,5mm od sebe. Osobně sem HDMI konektor opravoval a je to 3 hodinová nervačská práce. Výsledek není znám dokud to člověk nezkusí pustit. Rozhodně bych volil jiné řešení. tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 28.01.2019, 17:22 »

Koukám teď do katalogu ABB, tam píšou šroubové připojení 20ti žilového kabelu. Délka kabelu a poloměr dle výrobce kabelu.... Teď du hledat kabel.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 28.01.2019, 20:59 »

Mám podobnou zkušenost jako Karel, zkoušel jsem i konektor se zařezávací technologií, ale také se to na první pokus nepodařilo...

Takže bych šel cestou, co naznačil Radek Č.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Michal Řehořka
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 29.01.2019, 15:19 »

Kromě Vámi uvedených ještě vyrábí HDMI zásuvky Legrand. Stačí hledat Legrand mosaic hdmi. Mají variantu jak se šroubovými svorkami, tak jen propojovací konektor. Oboje jsem již několikrát instaloval, u těch svorek má k tomu výrobce dobrý návod a příslušenství, stačí si jen dobře propískat kabel.
Pokud budete instalovat zásuvku na obou stranách, vznikne vám tam už nějaký útlum, je dobré pak počítat s hdmi zesilovačem (který je ale mnohem levnější než samotná zásuvka) nebo koupit kabel s už vestavěným zesilovačem (na straně zesilovače pak ale nesmíte střihnout konektor).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2A
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Poslat téma Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jakým způsobem provedete revizi datové sítě?
 Jak na datové rozvody v paneláku?
 Je datová skříň také rozvaděč?
 Jak jistit napájení po UTP kabelu aby nedošlo k požáru?
 Jak spočítat parametry převěsů optických kabelů?
 Je objekty spojit datovým kabelem bez dalších ochran a husího krku?
 Je někde specifikován požadavek na kontrolu izolačních stavů sdělovací kabelů?
 Jakou máte znalost o žluté řadě přepěťových ochran DEHN+SOHNE vy?
 Mohu vést společně s kabely elektroinstalace i dráty jednotného času?
 ENIKA: Záznamník dat EXM LOGGER pro systém BOSys
 Schrack nabízí HOME počítačovou síť!
 RITTAL: IT katalog profesionálních řešení
 Schrack 4 Home multimediální kabeláž
 Mohu mít rozvaděč nn v datovém racku?
 Poradíte někdo výrobce datových zásuvek s krytím IP44 a vyšším?
 Interakce rozvodů nn a informačních technologií
 Ako uzemnit sietovy SFTP kabel?
 Lapp: Průmyslový konektor RJ45
 Instalace venkovních datových kabelových rozvodů dle ČSN EN 50174-3
 Jak zdůvodňovat optický kabel omotaný kolem hromosvodu?
 Instalace vnitřních silnoproudých a slaboproudých kabelových rozvodů dle ČSN EN 50174-2 ed.2
 Hledáte někdy atypickou výrobu krabiček, skříní či počítačových cases?
 Jak často řešíte rozvodnice do venkovního prostředí?
 ROZSVIŤ SI SVÉ UTP! – modulární systém LINK LED LINE
 INTELEK: Nástěnný skládaný rozvaděč
 Jakou vybrat levnou datovou Ethernet (RJ45) zasuvku od ABB Swing?
 LAPP KABEL: Datové kabely ETHERLINE HEAT 6722 splňují nejnovější požadavky požární ochrany
 Moderné riešenia priemyselnej komunikácie
 Jak ochránit telefonní linku před přepětím?
 Jak protáhnout kabel HDMI trubkou ve zdi?
 ARisk#4: Co můžeme označit za datovou kabeláž?
 Rittal upozorňuje na montážní sponu do datových rozvaděčů!
 TIP: Všimli jste si nového konfigurátoru pro rozvaděče RI7 a RM7 Conteg?
 SCHRACK: Katalog datových produktů 2016
 ARisk#7: Proč je při uložení datových a nn kabelů lepší používat plné žlaby?
 Vodiče SYKFY kabelů ranžírujete, narážíte nebo letujete?
 Co připravit RD k budoucí přípojce telefonu/internetu?
 Znáte 8 kroků výroby průmyslových datových kabelů?
 TIP na průmyslový univerzální konektor RJ45 CAT5E STP
 Jaký datový kabel zvolit pro uložení do země?
 Kompletní řešení pro IT infrastrukturu
 Produkty známe 15 let, značku ELDON nikoliv
 DEHNpatch ochrání ethernet ve venkovním prostředí
 Existuje standard, jak by asi měly vypadat datové rozvody?
 Nevíte o zásuvce RJ45 připojené na kabel?