Jaké mohou být následky spojení fáze a nuly ve starém spotřebiči?
Jaroslav Kardan:
V zásuvce byl černý/ohořelý ten plíšek jak se strká vidlice. Tak jsem vyměnil celou zásuvku a od rána žádné problémy ... Jde mi jen o to, jestli to mohlo poškodit něco dalšího abych měl klid.
Jiří_Hrubý:
Tvrdý zkrat zdravá instalace většinou ustoji. Ovšem otázkou je stav té vaší.
Máte-li pochybnosti, je jedinou možností minimálně již zmíněné měření impedance.
Jaroslav Kardan:
Je to relativně novostavba 20 let, nikdy jsem z elektrikou zde problémy neměl. To pohasínání dělalo jen při tom ohořelém/poničeném plíšku v zásuvce maximálně tak minutu než jsem vypnul jistič. Po výměně zásuvky už žádné pohasínání světel nebylo.
Zdeněk Friedrich:
Citace: Jaroslav Kardan 24.01.2019, 17:47
...v zásuvce maximálně tak minutu než jsem vypnul jistič.
Jistič reagující na zkrat v čase delším než 0,4s je minimálně na promtní návštěvu zkušeného elektrikáře nebo RT.
Radek Luža:
Nějak mě tam nesedí to pohasínání světla, příjde mi to jako načatý nulák / fáze někde v rozvaděči případně v HDS, ale jo jsou jen mé dojmy a pocity, bez měření na místě jsou to pouze dohady