Mohu použit v prašném prostředí frekvenční měnič v krytí IP20?

(1/2) > >>

martin78:


Máme frekvěnční měnič  Hyundai N700E, 440V-3,7kW  má pouze IP 2O!
Tento měnič chci použít pro 2kW motor v truhlárně.
Tím, že má pouze IP 20, tak není vůbec chráněn proti prachu a vlhkosti.

Co s tím?
Přemýšlím, že ho dám do rozvaděče, jen jsem zjistil, že by měl mít rozvaděč větrání s filtrem.
Poradíte mi co s tím?
Nebo jaký rozvaděč použít?

Jan Bocek:
Ocelo plechových rozvodnic s krytím IP65 je na trhu celá řada.
Svěřte to odborné montážní firmě,  která vybere vhodnou velikost
a příslušenství. Obvykle do rozvodnice ještě přibude hlavní vypínač
a nějaká bižuterie. Průchodky by měly být ve spodní části.

Z hlediska větrání vyžaduje řešení sací a výfukovou mřížku s filtrem.
Je to běžné příslušenství.
Umístění obvykle doporučuje výrobce měničů, anebo je to na základě zkušenosti
se vzduchotechnik ou. Sací se dává níže a výfukový nahoru na boční stěny.
V Návodu na použití najdete i údaj o nutném vnitřním prostoru.
FM je v podstatě tepelný spotřebič. V některých případech vyžaduje i vnitřní
ventilátor. To by měl výrobce také doporučit.

Radek Červený:
Problém je ještě v tom, že větrací příslušenství je zpravidla certifikováno na IP 4x a vnější vlivy ve stolárně vyjdou zpravidla na IP 5x nebo IP 6x.
Opravdu je třeba tento problém řešit s člověkem, který nejenom umí elektrikařinu, ale umí udělat či posoudit vnější vlivy, pakliže je již nemáte zpracované. Teprve podle toho hledat vhodné řešení.

František Janeček:
Citace: martin78  23.01.2019, 20:26


Máme frekvěnční měnič  Hyundai N700E, 440V-3,7kW  má pouze IP 2O!
Tento měnič chci použít pro 2kW motor v truhlárně.
Tím, že má pouze IP 20, tak není vůbec chráněn proti prachu a vlhkosti.

Co s tím?
Přemýšlím, že ho dám do rozvaděče, jen jsem zjistil, že by měl mít rozvaděč větrání s filtrem.
Poradíte mi co s tím?
Nebo jaký rozvaděč použít?


Zkusím na váš dotaz odpovědět otázkou.Je nutné umístit měnič v přímo prostředí truhlárny? :)

Jan Alin:
Podle způsobu dotazu to vypadá že se se chystáte vyrobit stroj, nebo část el. instalace v místě, kde je nebezpečí požáru, v určitých případech může být i nebezpečí výbuchu prachu. Nešetřete a najděte projektanta, který ten problém vyřeší. Truhlárna není místo na nějaké experimenty.