Je nutné při výměně starého jističe IJV také navýšit průřez PEN?

(1/5) > >>

Peter Munka:
Stav:
panelak, rok vystavby 1968, v pivnici rozvody po povrchu, svetlo a par zasuviek.
Vsetko Al, TN-C.
Podruzny rozvadzac v pivnici je napajany z jednofazoveho istica spolocnych priestorov 20A/B cez kabel AYKY 2x4.
Vnutri su bakelitaky IJV 6A pre tri svetelne okruhy a jeden 10A pre zasuvky.
Chystam sa menit istice za nove na DIN listu.
Musim vymenit privod za nieco, co ma 10mm2 PEN?
Doterajsie pravidelne revizie su viac menej bez zavad.














(Nesmysl=Ponechat existujuci privod po podruzneho rozvadzaca ?)

Jiří Schwarz:
U instalace staré 50 let, v Al provedení TN-C je na zvážení jak moc preferujete funkci za minimální cenu a jak moc si připouštíte některá nebezpečí.
Sklep je prostor, kde bych předpokládal vlhko, takže by to chtělo rozvaděč, zásuvky, vypínače a další komponenty s potřebným krytím, proudové chrániče, za těmi ale musí být rozvod v TN-C-S.
A je víc než rozumné přizemnit bod rozdělení.
A k tomu ten přívod Al v TN-C opravdu moc skvělý není

Peter Munka:
Pivnica je sucha, aj teraz je tam 15 stupnov, kvoli stratam z rur kurenia. Povodny kovovy rozvadzac nie je s krytim IP44 a vyssim, bezna plechova krabica, hore centimer strbina. Dole je uz 1 cm prachu z vrtania s priklepkou, vratane mensich ulomkov. Lampy bezne sklenene gule.

Ostatne rizika chapem, ale su male, laici sa dotykaju len spinacov, tie su vymenene za nastenne IP44, komplet v plaste. Mna hlavne zaujima, ci je vymena isticov len "drobna oprava" a cele sa to moze revidovat este 10 rokov podla noriem z roku 1968 (zrejme 34 1010).

Skusim to dat prerobit na privod CYKY-J 3 x 4 a bod rozdelenia bude v rozvadzaci, kde je aj hlavny istic spolocnych priestorov. Podruzny v pivnici potom bude obsahovat chranic a istice.

Miroslav Revús:
A za chráničom v pivnici ostanú pôvodné rozvody TN-C alebo budú vymenené z TN-C-S?

Jan Franěk:
Tak nějak mám pocit, že nás tazatel tahá dost za nos. V jiném vlákně píše o pivnici a výměně světel kde má rozvody TN-S. Nyní píše o Al rozvodech a že je vše TN-C. Vsadil bych se že jde o tutéž pivnici a je nám předkládáno jen co se mu hodí, aby dostal odpověď která se mu hodí.

https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,40870.0/topicseen.html


Když problému nerozumím, mám o silný důvod více řešit to projektovou dokumentací  (norm)